[原创] 紫外线灯管强度监测

  [复制链接]
发表于 2016-2-14 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
新购置的紫外线灯管使用前是否需要每一根均进行强度监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 16:12 | 显示全部楼层
没有必要吧!出厂之前应该是检验合格的产品
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 16:25 | 显示全部楼层
一、紫外线灯管监测要求:
1.新灯管使用前先监测;以后每半年监测一次;使用700小时后每月监测一次。
2.合格指标:①新灯管辅照强度≥90uw/cm2;②使用中灯管≥70uw/cm2;监测本上要有记录,指示卡粘贴于记录本后页。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 16:31 | 显示全部楼层
新灯管抽检还是有必要的,每一批次抽检几根即可。我院就遇到过新购进的紫外线灯管强度不够,小于90uw/cm2,要求厂家给与更换。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 16:41 | 显示全部楼层
xhzbobo 发表于 2016-2-14 16:25
一、紫外线灯管监测要求:
1.新灯管使用前先监测;以后每半年监测一次;使用700小时后每月监测一次。
2 ...

谢谢!很全面啊!使用紫外线强度监测仪监测更好,可以显示监测强度数字,指示卡弊端是粘贴时间长了会变色,并且不能准确读数。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-14 17:45 | 显示全部楼层
原则应该是新灯管使用前先监测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-17 15:51 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指导,紫外线灯管的使用寿命应该是不超过一千过小时
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-12 11:41 | 显示全部楼层
xhzbobo 发表于 2016-2-14 16:25
一、紫外线灯管监测要求:
1.新灯管使用前先监测;以后每半年监测一次;使用700小时后每月监测一次。
2 ...

应该由哪个部门来监测啊?不是感染办?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 08:42 | 显示全部楼层
馨情 发表于 2016-3-12 11:41
应该由哪个部门来监测啊?不是感染办?

科室自己监测,院感督查。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 11:35 | 显示全部楼层
紫外线灯管究竟应该多长时间监测一次?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-14 14:21 | 显示全部楼层
馨情 发表于 2016-3-14 11:35
紫外线灯管究竟应该多长时间监测一次?谢谢!

一般半年监测一次!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-15 14:38 | 显示全部楼层
有的要求一个月监测一次,我看了《规范》上是至少半年一次,谢谢您的指点,这样心里就踏实了!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-18 10:48 | 显示全部楼层
xhzbobo 发表于 2016-2-14 16:25
一、紫外线灯管监测要求:
1.新灯管使用前先监测;以后每半年监测一次;使用700小时后每月监测一次。
2 ...

请问这个出处是哪里?我们最近也在纠结这个问题,谢谢!

回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-26 08:27 | 显示全部楼层
我们单位是新灯管开始时监测一次大于90uw/cm2,以后半年监测一次,并二个月进行指示卡监测一次大于1000小时后要定时监测
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 10:26 | 显示全部楼层
没有找到半年监测一次的出处,但都是这么做的。新的灯管用前一定要监测,我们也碰到过新灯管强度不够。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 11:35 | 显示全部楼层
请问各位老师,你们是否给科室配置强度检测仪,如果没有怎么让他们能准确掌握照射距离正好是一米!原来我院自制了一米的铁丝,下面制个圆圈放指示卡,后来不好存放,也不美观,科室也不用了。另外现在又购买的有移动式的,这个更不好监测!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-28 23:27 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享。长知识了
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-7 16:01 | 显示全部楼层
三级医院评审标准上为至少每半年监测一次照射强度。合格指标:①新灯管辅照强度≥90uw/cm2;②使用中灯管≥70uw/cm2。新灯管抽检是很有必要的,我院也曾遇到过新购进的紫外线灯管强度小于90uw/cm2的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-30 10:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-30 15:33 | 显示全部楼层
新灯管≥90uw/cm2为合格,使用中的旧灯管低于70uw/cw2为不合格
回复

使用道具 举报