层流设备、空气消毒机的滤网多久清洗一次?床单位消毒机多久维护一次?

[复制链接]
发表于 2016-1-23 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流设备、空气消毒机的滤网多久清洗一次?床单位消毒机多久维护一次?规范里没找到数据
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-23 15:29 | 显示全部楼层
WS/T 368-2012 医院空气净化管理规范5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。

5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。

5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。

5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。

5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-23 15:31 | 显示全部楼层
空气消毒机的滤网我院是每月清洗一次,由设备科统一安排。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-23 22:54 | 显示全部楼层
空气消毒机遵循说明书。