找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1956|回复: 9

[讨论] 一次性物品存放区缓冲间内是否可以设洗手池?

[复制链接]
发表于 2016-1-9 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 小船儿 于 2016-1-10 11:49 编辑

各位老师,我院将建设新的消毒供应中心,在设计缓冲间时,消供中心护士长说她请教了兄弟医院的其他护士长,她们都指出无菌物品存放区不能放洗手池,所以无菌物品存放区的缓冲间就不必设洗手池了,用快速手消剂即可。针对这个问题,我也详细查看了《医院消毒中心管理规范》的相关要求,规范中指出:“去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式手龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。”所以,我认为缓冲间是要设洗手池的,而非用快速手消极代替。在此,向请教各位老师:无菌物品存放区缓冲间内是否可以设洗手池?应该怎样理解规范要求?另,洁车清洗必须设置洁车清洗存放间吗?因为面积实在有限,可以和发放大厅连通吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 15:43 | 显示全部楼层
《医院消毒中心管理规范》的相关要求,规范中指出:“去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式手龙头开关。
个人理解缓冲区应该设洗手设施
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 16:23 | 显示全部楼层
无菌物品存放间设缓冲间,可不必设洗手池
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-9 16:44 | 显示全部楼层
YUANGANREN 发表于 2016-1-9 16:23
无菌物品存放间设缓冲间,可不必设洗手池

请教老师,这句话是个人理解还是相关规范的要求?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-9 16:46 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-1-9 15:43
《医院消毒中心管理规范》的相关要求,规范中指出:“去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通 ...

我的理解和老师的理解是一致的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-9 21:11 | 显示全部楼层
个人理解规范,规范中指出:“去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式手龙头开关。; 去污区与检查包装间已设有洗手设施,无菌物品存放间与灭菌区只需设缓冲间,不许再设洗手设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-10 10:59 | 显示全部楼层
一次性物品存放区现在已经不设在CSSD了,CSSD只有无菌物品存放间。缓冲间不需要设洗手水池。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-10 11:51 | 显示全部楼层
飞飞2012 发表于 2016-1-10 10:59
一次性物品存放区现在已经不设在CSSD了,CSSD只有无菌物品存放间。缓冲间不需要设洗手水池。

老师,谢谢提醒,是我打错了,已经重新编辑了帖子。不过,到底是无菌物品存放区不需要设洗手池还是无菌物品存放区缓冲间不需要设洗手池?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-12 08:55 | 显示全部楼层
顶一下,希望有老师可以给予帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-12 16:45 | 显示全部楼层
小船儿 发表于 2016-1-10 11:51
老师,谢谢提醒,是我打错了,已经重新编辑了帖子。不过,到底是无菌物品存放区不需要设洗手池还是无菌物 ...

都不需要!洗手水池可能造成霉菌或细菌滋生。我们今年刚验收通过。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |