找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2318|回复: 5

产房有没有必要安装层流净化设施

[复制链接]
发表于 2016-1-5 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们新盖的大楼马上完工,下一步要进行专修、安装相关设施。听领导说要对手术室、ICU、产房等安装层流净化设施。为了节能及减少维护费用,向分管领导建议产房没必要安装层流净化装置,可我们分管领导说,你要有前瞻性眼光!大家认为产房有必要上层流吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 14:56 | 显示全部楼层
还是老观点,提出来了就好了,如果太较真,领导会不高兴了,既然领导下了决心要上,将来你就看着它的使用,有不合格的地方就找领导谈,要非要说有没有必要,那就是钱多任性吧!

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
娜姆 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 15:19 | 显示全部楼层
没必要吧!产房是产妇分娩的地方,多数是外排,空气达到二类环境要求,就可以了.
2012年的《医院空气净化管理规范》要求:6.2 产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a) 通风;
b) 安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c) 空气洁净技术;
d) 循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e) 紫外线灯照射消毒;
f) 能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
娜姆 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 15:26 | 显示全部楼层
我们新医院也在装修中,我们只有手术室是层流净化,市级院感专家曾建议我们手术室都改为部分层流,部分不要的呢,现在不主张什么都弄层流了,但是后来考虑到多方面的原因就没改,手术室还是层流。其他场所除了静配中心之外就没有做层流净化的了。以后维护成本很高,要求很高的,院感管理也很烦的。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
娜姆 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-6 11:37 | 显示全部楼层
把运行和维护成本计算出来让科室和领导过目,让科室也要明白成本和维护不良带来的巨大风险。还有现有科室的维护年检这些都到位吗?
在了解运行和维护成本,不良维护带来的风险的情况下还要坚持安装的话,那可就真有点任性。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-20 11:19 | 显示全部楼层
小草的芬芳 发表于 2016-1-5 15:26
我们新医院也在装修中,我们只有手术室是层流净化,市级院感专家曾建议我们手术室都改为部分层流,部分不要 ...

我们也是这样,很多地方有层流的,但是后期运行维护也很耗钱啊。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表