发表于 2016-1-4 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
根据GB50333-2013的洁净度分级
5级  环境中大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);大于等于5μm的微粒数为0粒/L。相当于原100级。
这里有个疑惑:大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);意思是大于等于0.5μm的微粒数如果小于350粒/m³(0.35粒/L)也算不合格么?不知道各位老师在实际工作中如果出现这样的现象是如何判定的?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 02:55 | 显示全部楼层
对于上述说法没有仔细推敲,平时是判定为合格的。且第三方来检验时也判为合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 07:42 | 显示全部楼层
大于等于0.5μm的微粒数大于350粒/m³(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m³(3.5粒/L);意思是大于等于0.5μm的微粒数如果小于350粒/m³(0.35粒/L)也算不合格么?这个很难做到哈,一般能在这个范围就不错了,是根据过滤网的情况允许的。如果比标准还要低那应该更合格呀
上周我院监测大于等于0.5的合格,大于5的却不合格,有时解释不通,估计检测时带进去的也有可能或环境物表不清洁

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-5 10:22 | 显示全部楼层
上述说法没有仔细推敲,只懂看报告提示是否合格
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-12 14:39 | 显示全部楼层
回去又想了一下  可能因为洁净度有个等级的划分  所以它的标准值是一个范围  如果低于一个洁净度的下限  说明这个洁净手术室的洁净度符合高一个等级的范围  应该是合格的  对于最高等级5级  是不是考虑到以后还可能有更高等级的洁净技术出现  可能出现更高等级的洁净度