消毒供应中心怎样建才美美哒?SIFIC玫瑰园
消毒供应中心位置选好了,建筑细节也不能马虎呀。作为感控人员,很有必要在建设过程中给出合理化建议,并时常到工地看看。提什么?看什么?让我简单给大家总结一下吧!
区域划分要求]
医院消毒供应中心 第1部分:管理规范(WS310.1-2009)
定义分区: “建筑布局应分为辅助区与工作区”。
辅助区域包括:工作人员更衣室、值班室、办公室、休息室、卫生间等。
工作区包括:去污区、检查、包装及灭菌区( 含独立的敷料制备或包装间) 和无菌物品存放间。
评价要点:
功能分区清楚,去污区、检查包装区 、无菌物品存放区三区分区独立清楚,具有独立进入口。各区内物流方向由污到洁清楚不乱无交叉。辅助区功能满足要求。

附表:工作区域温度、相对湿度、机械通风换气次数的要求

工作区域设计与材料要求
A、去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
B、去污区、检查、包装及灭菌区之间应设洁、污传递通道,并分别设人员出入缓冲间(带)。
C、缓冲间(带)应设洗手设施,采用非接触式水龙头开关。无菌物品存放区不应设洗手池。
D、检查、包装及灭菌区的专用洁具应采用封闭式设计。
E、工作区的天花板、墙壁应无裂隙,不积尘,便于清洗与消毒; 地面与墙面的贴角及所有的阴角均应为弧形设计; 电源插座应采用防水安全型; 地面应防滑,易清洗,耐腐蚀; 地漏应采用防返溢式; 污水应集中至医院污水处理系统。
实战小经验:
墙面材料选择应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求。推荐:彩钢板、釉面板、(清洗打包区、无菌存放区也可采用防水涂料处理后的平整墙面)。避免:瓷砖等小尺寸拼接的材料。
地面使用易平整,耐磨、防滑、耐腐蚀、易清洗、不易起尘、防渗透、不开裂的材料。推荐:塑胶地板、防滑大尺寸瓷砖。避免:拼接缝过多及太过光滑的材料。
吊顶推荐材料:彩钢板、塑料扣板、PVC板等。

内部装修特殊要求
清洗机应设置专用的耐高温排气管路,接至室外;
有防水要求的房间采用防水灯,设备间采用防爆灯;
为了美观,灭菌器、清洗机等设备的双面隔断可采用与设备协调一致的不锈钢拉丝板进行隔断,隔断间需设有维修门和维修用照明设施;
为了安全,灭菌器的设备隔断间内应设置制冷新风及独立的排风系统;
建议大家如果能根据功能分区采用不同的色彩分区管理那就更好了。

辅助设施也很重要
信息化管理:各个工作区域和办公区预留内网接口,为信息化管理做准备;
门禁系统:设置可视门禁;
水源、气源和消防设施:各工作间安装消防报警烟感器及报警器,走廊及辅助间装置灭火器;
冷热水﹑高压蒸汽和压缩空气应充分保证。

医院消毒供应中心的新建、扩建和改建,既要符合规范又要根据工作实际兼顾工作舒适度,使人、机和环境达到多面和谐,保证CSSD 的高质量运转。通过上述简单的介绍,希望对您有一定的帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 12:39 | 显示全部楼层
我院刚刚搬家到新建供应室,对照学习,提升自己的知识面。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 14:05 | 显示全部楼层
老师的资料总结的非常好,学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 14:21 | 显示全部楼层
老师总结的简明、扼要,要点明确,便于掌握,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-10 09:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,老师太专业了,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表