[求助] 【求助】各位大咖帮忙看下供应室图纸

  [复制链接]
发表于 2015-12-24 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请各位帮忙看看图纸,有什么不妥请指出,谢谢
2222.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:24 | 显示全部楼层
为什么是负一层,地下室吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:24 | 显示全部楼层
消毒供应室不能建在负一层啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:28 | 显示全部楼层
1、洁具间应有2个,1个污染区、1个清洁区。
2、污车存放间应设一个。
3、无菌物品存放间的缓冲间有些问题,应该墙打开做一个门,直接能进入无菌物品间。
4、去污区、敷料打包间一定要设负压。
5、敷料库房和一次性库换一下位置。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
二道桥的羊肉串 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 11:58 | 显示全部楼层
这图纸涉及的不是很专业,需要改动的太多了,并且是四通八达的,这么方方正正的一块面积,为什么这样设计啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 12:15 | 显示全部楼层
建议你把图纸送到你所在地的感控质控中心去审核,这是个大事,不然以后麻烦。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 13:47 | 显示全部楼层
lcyygrk 发表于 2015-12-24 12:15
建议你把图纸送到你所在地的感控质控中心去审核,这是个大事,不然以后麻烦。

楼主的医院就是新疆院感质控中心挂靠医院之一,把图放这里估计是在考考大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 13:48 | 显示全部楼层
apple740819 发表于 2015-12-24 11:24
消毒供应室不能建在负一层啊

没有说不能,只是说不宜。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 14:11 | 显示全部楼层
不宜就是不能啊,我们这里建在地下室不通过。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 16:10 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2015-12-24 13:47
楼主的医院就是新疆院感质控中心挂靠医院之一,把图放这里估计是在考考大家。

哦,那就晒一个设计得比较好的图纸让大家学习一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 17:35 | 显示全部楼层
规范要求不能建在负一层的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-24 19:01 | 显示全部楼层
2679042168 发表于 2015-12-24 11:24
为什么是负一层,地下室吗?

设置已完成,没办法就是在负一楼了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-24 19:07 | 显示全部楼层
再与你同行 发表于 2015-12-24 11:58
这图纸涉及的不是很专业,需要改动的太多了,并且是四通八达的,这么方方正正的一块面积,为什么这样设计啊 ...

能详细说明一下么??
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 08:21 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2015-12-24 19:01
设置已完成,没办法就是在负一楼了

1、包装间进入无菌间无需设计缓冲区
2、去污区的缓冲区设计的有些小
3、去污区的接受区域设计的欠合理,应设计流程简洁、路程最短的工作路线

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
二道桥的羊肉串 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 08:53 | 显示全部楼层
jcyyhlb 发表于 2015-12-24 14:11
不宜就是不能啊,我们这里建在地下室不通过。。

不应=不能;不宜是不提倡或者尽量不要
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 09:07 | 显示全部楼层
1、去污区没有洁具间;
2、去污区的接收处与清洗处路线不是最短路线,不够省时省力;
3、无菌物品存放区与检查包装灭菌区设计成一个大的缓冲间,共一个入口处,实际工作中会节省时间;
4、还有一个疑惑,一次性无菌物品怎么发放呢?面向发放大厅没有发放口,与无菌物品存放区也没有相通;
5、无菌物品存放区与检查包装灭菌区都是三类环境,可以设计成相通的吗?工作起来会更加便利些;
6、设计在负一层,确实不宜。
个人意见,供您参考。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
二道桥的羊肉串 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-25 12:04 | 显示全部楼层
pinlan 发表于 2015-12-25 09:07
1、去污区没有洁具间;
2、去污区的接收处与清洗处路线不是最短路线,不够省时省力;
3、无菌物品存放区 ...

回答4,是用传递窗进行发放,双向打开的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 14:56 | 显示全部楼层
新CDDS规范要求:不宜建在负一层。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-26 14:23 | 显示全部楼层
再与你同行 发表于 2015-12-24 11:58
这图纸涉及的不是很专业,需要改动的太多了,并且是四通八达的,这么方方正正的一块面积,为什么这样设计啊 ...

真的是四通八达。。。
整个布局有问题。
回复

使用道具 举报