发表于 2015-12-16 11:24
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 控制感染 于 2016-1-11 15:03 编辑
<br /><br />1、手术室采样高度必须是0.8m?还是不超过0.8m?另外,2013版新规范中怎么说可以放在地面呢?2、采样时手术区能不能对着层流进风口?
回复
使用道具
举报
liu1724
liu1724
当前离线
积分
7344
发表于 2015-12-16 13:55
|
显示全部楼层
手术室采样我们一般把平皿放在手术床上,手术区的平皿正对着进风口。
回复
顶
踩
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2015-12-16 15:06
|
显示全部楼层
GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》
A.1 空气微生物污染检查方法
A.1.1.1 将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。
回复
顶
踩
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2015-12-16 15:09
|
显示全部楼层
2013版新规范中怎么说可以放在地面呢,是什么规范?
回复
顶
踩
使用道具
举报
llh535
llh535
当前离线
积分
780
发表于 2015-12-16 15:52
|
显示全部楼层
2013版新规范中怎么说可以放在地面呢,是什么规范?2012《医疗机构消毒技术规范》距地面0.8-1.5
回复
顶
踩
使用道具
举报
上善若水95
上善若水95
当前离线
积分
3944
发表于 2015-12-16 16:13
|
显示全部楼层
GB 50333 2013
5 采样点可布置在地面上或不高于地面O . 8m 的任意高
度上。
6 细菌浓度检测方法,应有2 次空白对照。第1 次应对用
于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2
47
回复
顶
踩
使用道具
举报
控制感染
控制感染
当前离线
积分
9679
发表于 2015-12-16 16:25
|
显示全部楼层
GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
1 总则
1.0.5医院洁净手术部的建设除应符合本规范要求外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。
回复
顶
踩
使用道具
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
关闭
站长推荐
/1
“2024年08月优秀主题帖”公示啦
每月一期的优秀主题帖评选结果出炉啦! 你的帖子上榜了吗?
查看 »
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表