发表于 2009-4-25 22:19 | 显示全部楼层
广东2004年验收标准是不少于3平方米
-----------④污染区和无菌区工作人员出入口设置缓冲间(区),缓冲间面积不小于3M2,有洗手更衣设备。

[ 本帖最后由 pigstar 于 2009-4-25 22:22 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-25 22:22 | 显示全部楼层
根据房屋建筑学及房间内配置设备等条件计算,宽度至少为1000mm,长度应大于2000mm.
一般实际设计一般采用5-8平方米
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-26 09:47 | 显示全部楼层

回复 #1 小白杨 的帖子

满足功能需要:去污区工作服、洗手设置、防护用品、垃圾存放桶等这些物品放置的面积。工作人员多,需要的面积就相对大。把物品放置合理,也可以节省一些地方。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-26 18:49 | 显示全部楼层
感谢各位老师   不知陕西的评审标准中是怎么规定的
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-27 16:26 | 显示全部楼层
陕西
<2007陕西省医疗机构消毒供应中心(室)质量基本标准>关于建筑的要求
1.周围环境清洁,无污染源,区域相对独立;邻近临床科室,便于收、送路线的设计;不宜建在地下室或半地下室;通风采光良好。洗手设施规范。
2.建筑布局应分为办公区域和工作区域。办公区域设置工作人员更衣室、值班室、办公室、卫生间等。各室、区清洗池、消毒池、防火通道、物品架等均有明显标识。
3.工作区域分去污区、检查包装区、灭菌物品存放区,三区划分清楚,区域间有实际屏障。※4
4.去污区和无菌物品存放区设立人员进出缓冲间并设有洗手设施、防护用品等。不是双扉灭菌器者必须设独立消毒间。
5.平面设计必须是“由污到洁”的工作流程。不得洁污交叉或物品回流。※5
6.去污区进行污物回收与分类、清洗、下收车辆、塑料箱冲洗消毒等;
检查与包装区进行物品的检查与包装、敷料制作、灭菌等工作(敷料制作与器械打包应分室);
灭菌物品存放区进行灭菌物品的储存与发放。  
7.工作区域空气流向由洁到污,灭菌物品存放区的温度<25℃,相对湿度<60%。保存温度和湿度记录;
8.检查包装区与去污区间有传递窗。
9.灭菌物品存放区不设洗手池。
10.物流路线上不设墩布池;污染区、清洁区墩布分开放置,地漏应采用防返溢式,下水道出口应采取防鼠措施;污水集中排入医院污水处理站。
11.工作区天花板、墙壁应光滑无缝隙;墙角需为圆弧形。地面应防滑、易清洗、耐腐蚀。电源插座采用嵌墙式防水安全型,供电系统安装自水平面向上>140cm。
12.设立安全通道,有明确的防火疏散指引标记和完善的灭火装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-21 17:10 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢各位老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-20 16:25 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师,正好我院要进行改造
回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-20 16:28 | 显示全部楼层
pigstar 发表于 2009-4-27 16:26
陕西
关于建筑的要求
1.周围环境清洁,无污染源,区域相对独立;邻近临床科室,便于收、送路线的设计;不 ...

老师好,我还想问一下,三个缓冲区都指的是哪些