anvi102 发表于 2015-12-9 10:00 三通道没有,污染区和洁净区混在一起了,验收不过。
手榴弹 发表于 2015-12-9 10:38 1、2010年《血液净化操作标准》“血液净化室(中心)应该合理布局,清洁区和污染区及其通道必须分开。必须 ...
ZL0031226 发表于 2015-12-9 12:04 非常感谢手榴弹版主老师的指导,您的指导意见我会尽快反馈给设计师,但是您说的配液间是有的,是和复用间 ...
手榴弹 发表于 2015-12-9 17:03 “复用间”应该是污染区,“配液室”是清洁区,在一起是肯定不行的呀!!
ZL0031226 发表于 2015-12-9 17:59 对不起版主老师,我没有表述清楚,我说的复用间是A、B液桶的洗消间,不是指透析器的复用间,不知可否?
anvi102 发表于 2015-12-9 13:44 库房水处理等是属于洁净区,怎么能跟治疗区一起了呢? 现在一般都不用复用,因为不能保证100%。 功能区域 ...
ZL0031226 发表于 2015-12-10 21:04 谢谢老师的指导意见,也是有这种感觉,就不知道怎样调整才好,还有就是病人和医务人员的通道,这样可以吗 ...