老师,最近培训上知道,紫外线有20瓦,有30瓦,1000小时的规定更换指的是30瓦的?到底是怎么规定的?请老师指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 09:12 | 显示全部楼层
紫外线40w也有那,一般规定紫外线强度监测达到规定标准时,就可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 09:42 | 显示全部楼层
     在紫外线灯管的外包装或使用说明书上有使用寿命,我院所用的紫外线灯管寿命:30W的1000小时,40W的2000小时。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 09:43 | 显示全部楼层
紫外线灯的瓦数作为电功率单位与其照射强度成正比,通常我们用的是30瓦的紫外线灯,《规范》中要求的紫外线灯消毒、监测方法都指的是30瓦的紫外线灯;如果是循环风紫外线消毒器,其中安装的就是高强度紫外线灯,其瓦数应当比普通紫外线灯的30瓦要高。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 10:24 | 显示全部楼层
其实,现在已经取消1000小时的限制了,超过1000小时,只要紫外线灯的强度能达到标准要求还是可以使用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 10:49 | 显示全部楼层
"其实,现在已经取消1000小时的限制了,超过1000小时,只要紫外线灯的强度能达到标准要求还是可以使用的。"
     依据呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 10:52 | 显示全部楼层
紫外线的瓦数是灯管的型号,安装时按房间每立方米1.5W计算,紫外线灯管的强度新管不低于90,使用过程中需要每半年进行监测一次,低于70时必须更换。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
紫陌红尘 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 11:09 | 显示全部楼层
1846751663 发表于 2015-12-1 10:49
"其实,现在已经取消1000小时的限制了,超过1000小时,只要紫外线灯的强度能达到标准要求还是可以使用的。" ...

《医疗机构消毒技术规范》:C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 14:06 | 显示全部楼层
我们医院也已经取消1000小时的规定了,如果定期监测合格(使用中≥70uW/Cm2,我们就继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 15:15 | 显示全部楼层
紫外线的瓦数是灯管的型号,安装时按房间每立方米1.5W计算,紫外线灯管的强度新管不低于90,使用过程中需要每半年进行监测一次,低于70时必须更换.我们医院使用1000小时后,如果每月监测合格(使用中≥70uW/Cm2,我们就继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-1 17:02 | 显示全部楼层
同意11楼老师的说法,我们也是这么做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 08:32 | 显示全部楼层
我们目前也是这样做的,每半年监测。超过1000小时,定期监测,如强度大于70就继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-2 10:42 | 显示全部楼层
以强度为准决定是否继续使用,瓦数只决定使用空间
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-9 08:49 | 显示全部楼层
谢谢老师们的回复,以强度为准决定是否继续使用
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 15:00 | 显示全部楼层
蝶恋2014 发表于 2015-12-1 10:24
其实,现在已经取消1000小时的限制了,超过1000小时,只要紫外线灯的强度能达到标准要求还是可以使用的。

您说的我赞同,超过1000小时,测试强度能达标还可以使用。但毕竟超时了得及时跟踪监测才可