找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-24 11:57
02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1355|回复: 3

乡镇医院产房、手术室紫外线灯管的安装如何规范?

[复制链接]
发表于 2015-11-20 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
乡镇医院产房、手术室基本上都用紫外线灯,最近发现乡镇从安装高度、根数、强度监测都不规范,如何指导他们正确安装?根据《医院空气净化管理规范》5.4.2紫外线灯消毒方法: 紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。
1、如测一个房间长×宽×高是36.6×5.7×3.1=116.6m3,需换算116.6m3÷(30W÷1.5W/m3)=5.8(根)是这样换算吗?这样的话如果房间够大那不得挂很多根?
2、灯管的上面可否有灯座,原则上是不是应该只有灯管?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 10:46 | 显示全部楼层
一个手术间不可能有36.6米吧?“36.6×5.7×3.1=116.6m3“?????
就当是116.3吧,5.8根没有错,就得装这么多,(116.6×1.5)÷30=5.8
没有灯座怎么安装灯管?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-20 10:52 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-11-20 10:46
一个手术间不可能有36.6米吧?“36.6×5.7×3.1=116.6m3“?????
就当是116.3吧,5.8根没有错,就得装这么 ...

不好意思是6.6米,上次专家说只上面有灯座的话,上面的空间被遮了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 15:02 | 显示全部楼层
按照每立方米1.5W以上,计算,要178W以上,每根30W,最终需要5.8根,是正确的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表