请教各位老师,二甲医院新生儿室、ICU、CCU是否必须要有层流净化设施?急!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 11:56 | 显示全部楼层
没有这样的规定。
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
臻臻 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 13:06 | 显示全部楼层
路过学习了,没有要求说ICU要层流病房呀
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 14:45 | 显示全部楼层
我们医院现在也是在新建,是不是要层流很困惑,我们请了疾控中心主任、各位院感工作多年的专家一起来把关,最后确定若干间手术间为层流设计,其他一律不是。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 15:07 | 显示全部楼层
谢谢老师的回复,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 15:09 | 显示全部楼层
好像没有硬性规定吧,我们医院就手术室和ICU是层流,新生儿室不是,看了一些资料ICU现在不是很主张搞层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-19 16:45 | 显示全部楼层
没有必要在监护室设层流,维护成本高,对感染控制不一定有多少
优势。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-20 11:50 | 显示全部楼层
根据GB51039-2014“综合医院建筑设计规范”中7.5.2/4中要求:早产儿室和新生儿重症监护(NICU)、免疫缺陷新生儿室宜为Ⅲ级洁净用房。对ICU没有明确要求,但提到采用洁净用房的宜用Ⅳ级标准设计。