[求助] 紫外线灯

  [复制链接]
发表于 2015-11-5 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
紫外线灯监测要求新灯管强度应大于90μw/cm²,请教各位老师有关于新灯管的时间界定吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-5 13:23 | 显示全部楼层
紫外线灯监测要求新灯管强度应大于90μw/cm2;,请教各位老师有关于新灯管的时间界定吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 14:04 | 显示全部楼层
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 14:22 | 显示全部楼层
    我关注了,在紫外线灯管的外包装盒上有灯管使用寿命标注。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 15:06 | 显示全部楼层
紫外线灯管使用平均寿命应不低于5000小时
紫外线杀菌灯.png
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 15:18 | 显示全部楼层
新灯管就是没有使用过的灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 15:19 | 显示全部楼层
个人理解,新灯管应该是指刚刚从库房取出,尚未使用的灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 15:28 | 显示全部楼层
灯管开始使用的时候测一下强度,可以了解一下灯管质量。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 15:49 | 显示全部楼层
超过1000h,或者强度小于70uw/cm²,都应该更换
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 16:10 | 显示全部楼层
如果使用时间超过1000h,经过监测强度大于于70uw/cm²,可以继续使用的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-5 16:15 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的提供。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-5 23:01 | 显示全部楼层
经过监测强度大于于70uw/cm&sup2,可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 08:44 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的解析
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 09:15 | 显示全部楼层
经过监测强度大于于70uw/cm&sup2,可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 09:34 | 显示全部楼层
新灯管应该是指刚刚从库房取出,尚未使用的灯管。使用前监测要求新灯管强度应大于90μw/cm,我也觉得刚领来的怎么要院感科检测强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 10:29 | 显示全部楼层
SWHXY123 发表于 2015-11-6 09:34
新灯管应该是指刚刚从库房取出,尚未使用的灯管。使用前监测要求新灯管强度应大于90μw/cm,我也觉得刚领来 ...

我也觉得新灯管强度监测干嘛要院感科监测啊,那是生产单位的质量标准啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-7 10:57 | 显示全部楼层
梦幻的云 发表于 2015-11-6 10:29
我也觉得新灯管强度监测干嘛要院感科监测啊,那是生产单位的质量标准啊!

是呀,干嘛要院感科监测啊,使用中的能否叫科室测。