下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
积分商城
法规文库
新媒体联盟
微信大全
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
基础感控
›
清洁消毒灭菌技术
›
紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房 ...
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
11770
|
回复:
29
紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?
火
[复制链接]
999欣欣向荣
999欣欣向荣
当前离线
积分
6882
发表于 2015-10-22 14:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
紫外线灯管消毒范围是多大面积?三人间病房,8人间病房,多少瓦更合适?应装几根灯管?相 想听听各位老师的指导,谢谢
回复
使用道具
举报
闹闹007
闹闹007
当前离线
积分
4851
发表于 2015-10-22 14:17
|
显示全部楼层
论坛里面搜索一下应该有的
回复
顶
踩
使用道具
举报
一叶兰123456
一叶兰123456
当前离线
积分
2821
发表于 2015-10-22 14:25
|
显示全部楼层
病房里没必要安装吧?
回复
顶
踩
使用道具
举报
老虎5188
老虎5188
当前离线
积分
3368
发表于 2015-10-22 14:35
|
显示全部楼层
论坛里面搜索一下应该有的
回复
顶
踩
使用道具
举报
slsgkk
slsgkk
当前离线
积分
3085
发表于 2015-10-22 14:50
|
显示全部楼层
应该》=1.5W/m3,照射时间》=30分钟。
回复
顶
踩
使用道具
举报
slsgkk
slsgkk
当前离线
积分
3085
发表于 2015-10-22 14:53
|
显示全部楼层
先计算房间的体积。再决定装多少灯管。
回复
顶
踩
使用道具
举报
张鑫
张鑫
当前离线
积分
1416
发表于 2015-10-22 14:57
|
显示全部楼层
规范上说,应该按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数。
回复
顶
踩
使用道具
举报
尘埃69
尘埃69
当前离线
积分
27154
发表于 2015-10-22 15:10
|
显示全部楼层
本帖最后由 尘埃1969 于 2015-10-22 15:11 编辑
紫外线灯管消毒按房间体积算
5.4.2
消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯
(30w
紫外线灯,在
1.0m
处的强度
>70
μ
W/cm2)
应≥
1.5W/m3
,照射时间≥
30min
。
回复
顶
踩
使用道具
举报
春雨蝉鸣
春雨蝉鸣
当前离线
积分
5068
发表于 2015-10-22 15:13
|
显示全部楼层
2012版医疗机构消毒技术规范
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8M--2.2M。安装紫外线灯的数量为平均大于或等于1.5W/m³,照射时间大于或等于30min。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yubeifang2008
yubeifang2008
当前离线
积分
333
发表于 2015-10-22 15:24
|
显示全部楼层
m3大于1.5uW,20平方*高度(假设按3m算)=60m3 相当于60m3*1.5uW*30=3根
回复
顶
踩
使用道具
举报
腊梅
腊梅
当前离线
积分
4116
发表于 2015-10-22 15:25
|
显示全部楼层
论坛中内容均有,多上来学习
。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yubeifang2008
yubeifang2008
当前离线
积分
333
发表于 2015-10-22 15:27
|
显示全部楼层
相当于60m3*1.5uW*30=3根,笔误了 是60m3*1.5uW/30=3根
回复
顶
踩
使用道具
举报
phswany2007
phswany2007
当前离线
积分
639
发表于 2015-10-22 15:34
|
显示全部楼层
2012版《医疗机构消毒技术规范》规定,安装紫外灯的数量为平均≥1.5W/m³,照射时间≥30min。因此,是按房间容积安装,不是按面积安装。
回复
顶
踩
使用道具
举报
南阳医专三附院
南阳医专三附院
当前离线
积分
2768
发表于 2015-10-22 15:51
|
显示全部楼层
按照每立方米1.5W计算出该安装的紫外线根数,
回复
顶
踩
使用道具
举报
gaojing
gaojing
当前离线
积分
2405
发表于 2015-10-22 16:16
|
显示全部楼层
老师解答很详细,学习中。
回复
顶
踩
使用道具
举报
相识有缘
相识有缘
当前离线
积分
3738
发表于 2015-10-22 21:06
|
显示全部楼层
好像以前消毒技术规范要求1.5w/m2
回复
顶
踩
使用道具
举报
相识有缘
相识有缘
当前离线
积分
3738
发表于 2015-10-22 21:14
|
显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范2012版
C.6.2 紫外线消毒灯要求
C.6.2.1 紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2 应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3 使用方法
C.6.3.1 在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离场面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/ m3,照射时间≥30min。
回复
顶
踩
使用道具
举报
紫云英
紫云英
当前离线
积分
6834
发表于 2015-10-22 22:04
|
显示全部楼层
每立方米1.5wl来计算就可以。
回复
顶
踩
使用道具
举报
jcyyhlb
jcyyhlb
当前离线
积分
43436
发表于 2015-10-22 22:11
|
显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师们的回复。
回复
顶
踩
使用道具
举报
蝶恋2014
蝶恋2014
当前离线
积分
3686
发表于 2015-10-23 09:06
|
显示全部楼层
病房里安装紫外线,何时打开消毒呢?我们医院采用的是紫外线消毒车,使用时推至床单位 ,每次只单独消毒一个床单位,不影响其他病人
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表