卫生监督所来院检查,问门诊注射室为什么不装紫外线灯管,请问,一定要装吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2015-10-15 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
门诊注射室一定要装紫外线灯管吗?

点评

通风良好可以不安装  发表于 2015-10-15 15:51
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-15 15:01 | 显示全部楼层
卫生监督所来院检查,问门诊注射室为什么不装紫外线灯管?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 15:15 | 显示全部楼层
为什么一定要装紫外线灯管
又不能待人消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 15:20 | 显示全部楼层
个人觉得,如果通风良好,可以不需要安装空气消毒设备;如果通风不好,建议最好安装动态空气消毒机,而不是安装紫外线灯管。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-15 15:29 | 显示全部楼层
谢谢版主!我们注射室通风良好,当时天气比较热,我们开空调,卫生监督所人员就说在这种情况下怎么算通风良好
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 15:37 | 显示全部楼层
卫生监督掌握的标准和我们的不一样,有一次来检查我们医院还要求紫外线灯管使用累计时间不能超过1000个小时。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 15:50 | 显示全部楼层
根据《医院空气净化管理规范》要求,注射室可以采用下列方法净化空气:a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
风雨同舟 + 2 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 15:56 | 显示全部楼层
个人认为安装一下比较好。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 16:26 | 显示全部楼层
我们医院是安装了,像注射室和急诊科啥的都安装了、每天上午消毒一小时,下午一小时
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 17:11 | 显示全部楼层
我们医院各科都是紫外线循环风空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 21:57 | 显示全部楼层
xpgk 发表于 2015-10-15 17:11
我们医院各科都是紫外线循环风空气消毒机。

其实,通风最重要!也没必要各科都是紫外线循环风空气消毒机。消毒机需要维护,尤其是过滤网清洗,如果后勤跟不上也会有问题。

点评

赞同!  发表于 2016-4-12 14:30
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 22:41 | 显示全部楼层
我们医院各科都是紫外线循环风空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 22:54 | 显示全部楼层
如果是24h开放,紫外线灯真没什么作用,总是有病人,无法照射。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 07:54 | 显示全部楼层
通风最重要,我们安装了紫外线灯管,每天中午进行消毒一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 08:19 | 显示全部楼层
我认为安装比不安装要好一些,可以做环境卫生学监测比较一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 08:55 | 显示全部楼层
小牛 发表于 2015-10-15 15:29
谢谢版主!我们注射室通风良好,当时天气比较热,我们开空调,卫生监督所人员就说在这种情况下怎么算通风良 ...

天热使用空调无可厚非,关键是即使是在使用空调的状态下,每天要保证有足量开窗通风的时间。卫监所人员讲话也有漏洞,通风良好,并不是24小时的持续开窗通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 09:43 | 显示全部楼层
最好安装动态空气消毒机,有人时可以使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 09:46 | 显示全部楼层
风雨同舟 发表于 2015-10-16 08:55
天热使用空调无可厚非,关键是即使是在使用空调的状态下,每天要保证有足量开窗通风的时间。卫监所人员讲 ...

与风雨同舟老师持同样的观点,有时候监督所的领导们理解和掌握的不一定准确。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 09:54 | 显示全部楼层
我们医院是安装紫外线循环风空气消毒机,人在可以消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-16 10:04 | 显示全部楼层
我们医院使用的是紫外线循环风空气消毒机,
回复

使用道具 举报