刚去消毒供应中心不久,这2天将有检查,做点试卷,有几个题目想请教老师们,谢谢

1、医用封口机通常封口温度设定是多少范围?

2、消毒员小李在灭菌程序运行完毕完卸载已灭菌物品时,发现有部分包外有水珠,小李未卸载,他将所有物品放在灭菌器内烘干后再卸载存放备用。请分析:1、何谓湿包?2、湿包产生的原因  ?3、小李的操作是否正确,应如何改进?




回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 06:27 | 显示全部楼层
感觉小李的操作不正确吧,已经发现有湿包了,为何还要再次烘干,应该马上查找原因,重新灭菌才对
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 08:58 | 显示全部楼层
①消毒车架上的冷凝水或灭菌物品紧贴锅壁被锅壁冷凝水打湿;②排出蒸汽管道不畅或堵塞,灭菌器内有部分积水;③金属物品置上层冷凝水滴湿下层物品包,尤其是敷料包;④蒸汽中水分含量过高。  
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-15 18:59 | 显示全部楼层
我们封口机高温灭菌包装袋是180度,低温灭菌的是120度,要看材质的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 11:58 | 显示全部楼层
低温封口130度,高温封口180度