找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1027|回复: 4

[讨论] 环境卫生学检测结果的判定之疑惑?

[复制链接]
发表于 2015-9-26 09:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位专家大家好:对于环境卫生学监测中的空气监测,消毒卫生标准中对于结果有明确的要求,是计算每皿的平均值,那么平均值就涉及小数点问题,与菌落数是矛盾的,这是其一;其二,若是平均值符合要求,但采样个点超标,是否需要复检个点呢?平均值在规定范围内是否应该判定为合格?谢谢!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 认真思考!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2015-9-26 10:53:07 | 显示全部楼层
洁净手术部建筑技术规范空气菌落数合格标准也是小数,应该问题不大,还是按照整个房间的平均值来看,而不是专看某个点吧!某个点也没有标准呀。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-26 15:49:50 | 显示全部楼层
平均值涉及小数点为什么与菌落数是矛盾的呢?个人愚见没有矛盾呀!既然规定的是平均值,那么平均值在规定范围内就是合格。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 15:52:59 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-9-26 15:49
平均值涉及小数点为什么与菌落数是矛盾的呢?个人愚见没有矛盾呀!既然规定的是平均值,那么平均值在规定范 ...

谢谢您的指导,但是前一阵院感专家到我院指导工作,说环境卫生学监测中的菌落数不能有小数,因为菌落是以CFU为单位的,可能我们的算法错误,但是到底应该怎么算呢?规范上要求计算平均值。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-28 15:54:11 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2015-9-26 10:53
洁净手术部建筑技术规范空气菌落数合格标准也是小数,应该问题不大,还是按照整个房间的平均值来看,而不是 ...

谢谢您!很有参考价值!
回复

使用道具 举报