找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 983|回复: 4

[求助] 关于供应室的设置

[复制链接]
发表于 2015-9-25 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 闲书 于 2015-9-28 18:05 编辑

求助各位老师:消毒供应中心从办公区到洁净物品打包区一定要有缓冲区吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 16:27 | 显示全部楼层
7.2.4.4工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
a)去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
b) 去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。
c)缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-25 16:49 | 显示全部楼层
消毒供应中心办公区进入包装区要有缓冲间,配备手卫生设施
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-26 16:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢老师们的指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-28 18:07 | 显示全部楼层
从消毒供应中心办公区域进入包装区工作人员需要更衣换鞋,所以要有缓冲间,配备手卫生设施
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表