align=center]GB50333-2013手术室空气沉降法监测布点图 GB50333-2013是在2014年6月1日开始实施的
布点取:手术区取GB50333-2013中表13.3.18-2,周边区取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
表13.3.18-2 沉降菌最小培养皿数 表 13.3.11-2 测点位置表 | | | Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100 级区 | | | | | | | | | | | | |
布点取:手术区取的是GB50333-2013中表13.3.18-2,
百级是13点
千级是4点
万级是3点
而周边区是取表13.3.11-2 的最大值(不含对照)
百级是8点
千级是6点
万级也是6点
总结(不含对照)
百级共21点=手术区13点+周边区8点
千级共10点=手术区4点+周边区6点
万级共9点=手术区3点+周边区6点 4.当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域含尘浓度测点数相同,也就是说首先用的是表 13.3.11-2 测点位置,同时应满足表13.3.18-2 规定的最少培养皿数的要求。
|