安装紫外线灯的计算方法

[复制链接]
发表于 2015-9-11 09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 禅静思语 于 2015-9-11 18:20 编辑

按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,应是52.5乘以1.5等 78.75...两个40瓦的紫外线灯管
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 09:17 | 显示全部楼层
算的正确呀!安装两个40瓦的就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 10:14 | 显示全部楼层
老师真认真啊,算的这么细心,为敬业的老师点个赞
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 10:50 | 显示全部楼层
是这样的呀,计算的对
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-11 10:54 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 13:34 | 显示全部楼层
普通医用紫外线灯是30瓦的,需要安装3支30瓦的紫外线灯管哦
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 13:36 | 显示全部楼层
40瓦的紫外线灯管是工业用的,不是医用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 14:54 | 显示全部楼层
我们用的紫外线灯管也是30w的,这样的话,是需要3根灯管的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 16:58 | 显示全部楼层
老师真认真啊,算的这么细心,计算方法正确。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-15 16:59 | 显示全部楼层
我们用的紫外线灯管也是30w的,这样的话是需要3根。