[求助] 紫外线灯管强度监测结果140μW/㎝2

[复制链接]
发表于 2015-9-9 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们有一根紫外线灯管强度监测结果为140-160μW/㎝2,会是哪里出问题了呢?这样的灯管还能继续使用吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 20:16 | 显示全部楼层
帮你找找原因,是不是监测试纸过期了?是不是监测的时间不足?是不是监测的距离不足?是不是监测的方法不对?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-9 20:21 | 显示全部楼层
30-40w的高强度紫外线灯管的照射强度可达180µw/cm2,照射时间有的是5000小时呢。您家的灯管应该是高强度的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-10 08:08 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2015-9-9 20:16
帮你找找原因,是不是监测试纸过期了?是不是监测的时间不足?是不是监测的距离不足?是不是监测的方法不对 ...

是用仪器测的,跟其他灯管一样的监测,只有这个很高
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-10 08:17 | 显示全部楼层
清晨的阳光 发表于 2015-9-9 20:21
30-40w的高强度紫外线灯管的照射强度可达180µw/cm2,照射时间有的是5000小时呢。您家的灯管应该是高 ...

同一批灯管只有一个这么高
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 10:33 | 显示全部楼层
小清心 发表于 2015-9-10 08:08
是用仪器测的,跟其他灯管一样的监测,只有这个很高

那是不是测试卡的问题,或者在重新检测几次再看看?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 11:01 | 显示全部楼层
小清心 发表于 2015-9-10 08:17
同一批灯管只有一个这么高

是不是镇流器的问题?电杆镇流器比电子镇流器测得是要高一点,建议换个灯架试试看。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-17 15:05 | 显示全部楼层
30-40w的高强度紫外线灯管的照射强度可达180µw/cm2,照射时间有的是5000小时呢。您家的灯管应该是高强度的。
回复