[求助] 层流手术间空气检测时是开启净化设备还是停止净化设备

[复制链接]
发表于 2015-9-1 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
问各位老师层流手术间空气检测时是开启净化设备还是停止净化设备?百级手术间是布13点还是21点,请老师赐教。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-1 11:12 | 显示全部楼层
要开启的吧,不然怎么能产生空气流向?现在要求是布21点。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-1 11:51 | 显示全部楼层
医院消毒卫生标准
A.1 空气微生物污染检查方法
A.1.1 采样时间
Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-1 14:50 | 显示全部楼层
Ⅰ类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样

那就是自净后停止净化设备状态下监测
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-1 14:52 | 显示全部楼层
21点如何布点,有图吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-1 15:19 | 显示全部楼层
百级布点.png
这是本论坛老师的课件,供参考。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-1 16:10 | 显示全部楼层
21点布图,很清晰明了,谢谢版主的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 21:37 | 显示全部楼层
老师们真好!无私奉献!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-24 15:24 | 显示全部楼层
真的需要布这么多点吗(21块)?那每块平板的距离怎么定?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-26 00:44 | 显示全部楼层
21点布图,很清晰明了,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-7 10:41 | 显示全部楼层
谢谢老师,现在需要这么多点了