http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNDYzMDM4MA==&mid=213621182&idx=3&sn=c9ced57892afe4f3b9e07cb5948f71b2&scene=1&srcid=0906fkIf8ttGBgxqygYduwfg#rd
仍有很多错误,请仔细对照gb50333进行修改。
【13】or【21】——Ⅰ级洁净手术室沉降法采样布点详解2015-07-08 赵静/胡国庆 SIFIC官微
【13】or【21】Ⅰ级洁净手术室沉降法采样布点详解
作者:赵静 包头市中心医院 /胡国庆 浙江省疾病预防控制中心
1、需要先熟悉的概念 GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》把洁净手术室分为Ⅰ级手术室、Ⅱ级手术室、Ⅲ级手术室和Ⅳ级手术室。Ⅰ~Ⅲ级手术室有手术区和周边区之分,手术区为需要特别保护的手术台及其周围区域,余下区域均为周边区。Ⅳ级手术室不分手术区和周边区。各级手术室不同区域的空气洁净度不同,有5级、6级、7级、8万级及8.5级之分,对应GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》中的100级(5级)、1000级(6级)、10000级(7级)、100000(8级)级和300000级(8.5级)。
2、沉降法检测的具体要求 GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定空气中沉降菌时,检测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,同时还应符合表13.3.18-2 的最少培养皿数的要求。也就是说按这两种方法各自要求的布点数最多的进行布点。(注:不含对照皿)
3、Ⅰ级洁净手术室沉降菌检测的布点要求 Ⅰ级洁净手术室5级手术区的布点要求与结论: 表13.3.18-2: 5级洁净度区域最少培养皿是13个; 表13.3.11.2: 含尘浓度的检测布点方法是Ⅰ级手术室手术区5个。 综合以上两个表的要求得出结论: 在沉降菌检测时,平板布点数取最大值:Ⅰ级手术室手术区布点数应为13个。 Ⅰ级洁净手术室6级周边区的布点要求与结论: 表13.3.18-2: 6级洁净度区域最少培养皿是4个; 表13.3.11.2: 含尘浓度的检测布点方法是Ⅰ级手术室周边区8个, 综合以上两个表的要求得出结论: Ⅰ级手术室周边区沉降菌检测的平板布点数应为8个。
4、最终结论 因此,Ⅰ级手术室手术区加上周边区沉降法细菌采样共需布21个点(不包括对照平板)。
图文编辑:小小牧童 审稿:楚楚/王淑颖
阅读 2382
12举报
|