找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1292|回复: 7

[原创] 求:层流的过滤网更换时间的规定

[复制链接]
发表于 2015-8-27 18:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:河南信阳
:层流的过滤网更换时间的规定在哪里有?我们知道:1、新风入口过滤网1周左右清扫1次。2、过滤器更换的周期。但是在哪个文件上有明确规定呢?请指教,谢谢老师们!

贡献排行榜:
发表于 2015-8-28 07:45:24 | 显示全部楼层 IP:河北石家庄
b]医院空气净化管理规范WS/T368—2012
5.3  空气洁净技术
5.3.1  设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB 50333的要求。
5.3.2  维护与保养要求
5.3.2.1  空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2  新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3  末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4  排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5  定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6  设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
另外,还应该参考一下产品的说明书!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +4 收起 理由
控制感染 + 2 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-28 08:06:11 | 显示全部楼层 IP:福建福州
谢谢老师的回复,有重温学习了一遍。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-31 09:47:05 | 显示全部楼层 IP:河南信阳
谢谢老师指教,谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 15:41:20 | 显示全部楼层 IP:广东广州
谢谢指导,正在搞相关工作,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 17:37:25 | 显示全部楼层 IP:安徽亳州
严格执行《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012
新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-16 22:58:01 | 显示全部楼层 IP:山西长治
谢谢老师,学习了,要按规范来做
回复

使用道具 举报

发表于 2024-2-28 16:04:32 | 显示全部楼层 IP:安徽
谢谢老师,学习了,要按规范来做
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |