DSA室需要上净化装置吗?
近期我院DSA室将要改造,DSA室主任提出要上净化装置。为此,相关科室特地召开专题讨论会,论证DSA室有无必要上净化装置。作为院感科的代表,我认为:1.相关规范没有提出必须要上净化装置;2.周边及上级医院DSA室有没有上净化装置?据我所了解到的讯息,没有。3.近几年在没有上净化装置的条件下,我院DSA室的医院感染发生率怎么样?没有发生医院感染,医院感染发生率为0。4.如果上净化装置,后续的维护保养成本较大。基于以上理由,院感科认为没必要上净化装置。各位网友,你对这个问题是怎样看法的?欢迎谈谈你的看法,先说谢谢呵!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:49 | 显示全部楼层
相关规范确实没有提出必须要上净化装置。上不上要根据自己单位的实际情况,结合《医院空气净化管理规范》的要求!
我们的DSA以前是放射科的机房改造的,没有上净化,血管介入、神经介入、心血管介入、放射介入等科室共用。后来因为要设置准分子手术室(大手术室百级手术室不够用),就在一个合适的位置新建,全部采用空气洁净技术,建立了4间洁净手术室,其中2间为DSA,与心血管内科病区相邻,非常方便使用,每天平均做心血管介入手术20台。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +4 收起 理由
沧浪之水 + 1 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 14:51 | 显示全部楼层
我支持沧浪之水老师的观点!我们医院DSA室刚刚建成,本月29日正式迎接病人,我们的DSA室就没有上净化装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:22 | 显示全部楼层
沧浪之水老师分析的很细致,的确没必要上,运行成本太高了,问问你们的主任,把运行成本及维护成本核算到科室里面,他们还上不上
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 15:39 | 显示全部楼层
DSA的确没有必要安装净化装置,现在很多PICC穿刺都放在DSA,进出人员较多,装个净化设备,成本加大不说,也不好管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 lyk 于 2015-8-26 17:05 编辑

《医院空气净化管理规范》:
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min·直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
要根据自己单位的实际情况,结合《医院空气净化管理规范》的要求!控感科只讲规范要求,不要替领导做决定!!!
我们最近新建的门诊综合病房楼中,有影像中心,要再设置2间DSA,中心主任强烈要求也像心血管的DSA一样上净化,院长组织是否要上净化问题专题会,最后让我说上不上,我就把运营成本、后期维护等情况进行了报告,拿出《医院空气净化管理规范》以上的相关要求,让院长决定,会议最后拍板:新建的DSA不再采用净化技术!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 17:09 | 显示全部楼层
我们的DSA室也没有上净化装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2020-3-26 19:24 | 显示全部楼层
lyk 发表于 2015-8-26 17:02
《医院空气净化管理规范》:
6不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:

请问老师,最后你们的DSA室不用净化系统,用的是什么方法方法?