[求助] 感染科负压病房的设置

[复制链接]
发表于 2015-8-25 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师,负压病房,病人进房间是否要设缓冲间?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 07:52 | 显示全部楼层
病人进房间不需要缓冲间。
医院隔离技术规范
缓冲间:进行呼吸道传染病诊治的病区中清洁区与潜在污染区之间、潜在污染区与污染区之间设立的两侧均有门的小室,为医务人员的准备间。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 08:15 | 显示全部楼层
负压病房设计有要求,进负压病房前需要设计设缓冲间。从2009年以后就有8-9个规范或行业标准都有提到如《医院隔离技术规范》、《医院消毒供应中心管理规范》、《GB-50333医院洁净手术部建筑技术规范(2013版)》等
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:40 | 显示全部楼层
岩壁雪松 发表于 2015-8-25 08:15
负压病房设计有要求,进负压病房前需要设计设缓冲间。从2009年以后就有8-9个规范或行业标准都有提到如《医 ...

那是指医护人员进入负压病房需要缓冲间,病人通道不需要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 16:48 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-8-25 07:52
病人进房间不需要缓冲间。
医院隔离技术规范
缓冲间:进行呼吸道传染病诊治的病区中清洁区与潜在污染区之 ...

负压病房应设缓冲间用于医务人员的进出,病人进出无需。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 09:37 | 显示全部楼层
5.3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3.1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5.3.2 建筑布局 应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面10cm。门窗应保持关闭。
5.3.2.1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3.2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5.3.3 隔离要求
5.3.3.1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每h 换气6 次以上。
5.3.3.2  应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为-30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
5.3.3.3 应保障通风系统正常运转,做好设备日常保养。
5.3.3.4 一间负压病室宜安排一个患者,无条件时可安排同种呼吸道感染疾病患者,并限制患者到本病室外活动。
5.3.3.5 患者出院所带物品应消毒处理。