找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3028|回复: 25

[求助] 医疗废物暂存间的面积计算

  [复制链接]
发表于 2015-8-24 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教大家,医疗废物暂存间的面积如何计算,设置有什么要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:22 | 显示全部楼层
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(四)防止渗漏和雨水冲刷;
(五)易于清洁和消毒;
(六)避免阳光直射;
(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
面积无具体要求!

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
闲书 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:26 | 显示全部楼层
请教一下,医疗废物暂存处要有窗户吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:29 | 显示全部楼层
面积的话没有具体要求但设置是有要求的,远离医疗区、人员活动区且方便医废物运送工具的出入,有严密的封闭措施,有防鼠等安全措施,要防止渗漏和雨水冲刷,避免阳光直射,有明显的警示标示,墙壁和地面便于消毒等等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-24 10:35 | 显示全部楼层
非常谢谢,有数了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:39 | 显示全部楼层
严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》开展工作,有窗户应该没问题,个人意见!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:42 | 显示全部楼层
开水 发表于 2015-8-24 10:39
严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》开展工作,有窗户应该没问题,个人意见!

个人意见不应该有窗户,应配置换气装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 11:20 | 显示全部楼层
2350934629 发表于 2015-8-24 10:26
请教一下,医疗废物暂存处要有窗户吗?

需要安装换气装置,窗户未作明确要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 11:30 | 显示全部楼层
谢谢各位老师、路过学习了。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 15:40 | 显示全部楼层
医疗废物暂存间的面积没有明文规定大小,我觉得可以根据医院实际情况设置吧!(看医院等级,病人量,每天医疗废物的大概重量。。。。。)估计可以存放两天的空间大小吧!个人愚见
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 16:54 | 显示全部楼层
这个问题应要根据你医院的现有床位比,一天产生量大概估算一下,当然,这个问题也不是绝对的,需要你医院的长期发展预留一些空间,拿我院举例,之前的医疗垃圾站,是够用的,但是医院又新建了一个大楼,床位增加了,现在的垃圾站就不能满足要求了,还好进行了扩建,但是可能后期扩建的问题比较棘手
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 17:51 | 显示全部楼层
医疗废物暂存间应该根据你医院的医疗废物产生量的大小来建面积。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 21:31 | 显示全部楼层
幸运汀兰 发表于 2015-8-24 10:42
个人意见不应该有窗户,应配置换气装置。

换气扇与开窗户都是通风换气,能开窗户最好,既省资金,又方便,还可以采光。

开窗通风与使用排气扇的结果一样,都与大自然进行气体交换,何乐不为?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 08:34 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-8-24 10:22
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到 ...

老师请问一下,之前检查说缺水枪,暂存间需要水枪吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:00 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#100张床位以上的医疗机构暂存间使用面积不少于30平方
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:10 | 显示全部楼层
上饶平安创伤 发表于 2015-8-25 08:34
老师请问一下,之前检查说缺水枪,暂存间需要水枪吗?

没有这样的规定呀!我们医院也没有水枪,我还是第一次听说医疗废物暂存间要水枪的。水枪是用来冲洗地面吗?个人愚见物表、地面只要能清洁就好,用什么工具无所谓。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:33 | 显示全部楼层
上饶平安创伤 发表于 2015-8-25 08:34
老师请问一下,之前检查说缺水枪,暂存间需要水枪吗?

我们要求有自来水管就可以,没有说要水枪
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:34 | 显示全部楼层
老朽 发表于 2015-8-24 21:31
换气扇与开窗户都是通风换气,能开窗户最好,既省资金,又方便,还可以采光。

开窗通风与使用排气扇的 ...

谢谢老师指导!有没有明文规定啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 09:54 | 显示全部楼层
幸运汀兰 发表于 2015-8-25 09:34
谢谢老师指导!有没有明文规定啊!

没有看到过。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-25 10:12 | 显示全部楼层
有水龙头就可以了吧?不是冲洗用的吗?加地漏排水先。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |