术室环境管理是控制手术部位的感染的重要环节,洁净手术室因采用空气层流设备与高效能空气过滤装置,达到一定细菌浓度和空气洁净度级别(动态),无须进行空气消毒。
1、 手术室卫生工作均应该采用湿式清扫。
2、 限制区走廊用250mg/L有效氯消毒液清洁每日1次。
3、 每台手术后用500mg/L有效氯消毒液对手术间进行初步清洁。
4、 每天手术结束后,对手术间进行终末处理。
5、 每周进行大清扫,用250mg/L有效氯消毒液擦拭手术间的无影灯、墙壁、门窗、室内物表及手术间地板。
6、 无菌敷料间、手术间、辅助房间及及室外的拖把、桶应严格区分,标识清晰。
7、 洁净手术间每周清洗过滤网,地板每3—6个月打蜡1次。
8、 接送患者的车床床单,每人一换。
9、 无菌物品运载车每天擦拭。
10、 所有进入限制区的物品、设备,应拆除外包装、擦拭干净方可推入。
1、 手术结束,清洁、消毒工作完成后,需让洁净空调系统持续运行分别达到各自的自净时间再关闭。
(1) 百级手术间运转时间为清洁、消毒工作完成后15分钟,千级手术间运转为洁净、消毒工作完成后25分。
(2) 万级手术间运转时间为清洁、消毒工作完成后30分钟。
(3) 负压手术间每次手术结束后,,应当让负压持续运转15分钟再进行清洁擦拭,清洁工作完成后达到自净时间再关闭洁净空调系统。
2、 每周彻底清洁回风口过滤网及格栅。
|
评分
-