[求助] 布鲁氏菌病感染病人在百级洁净手术间术后,手术间的处置

[复制链接]
发表于 2015-8-17 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师:布鲁氏菌病感染病人在百级洁净手术间术后,手术间进行物表及回风口的消毒后,高效过滤器需更换么?

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 14:01 | 显示全部楼层
布鲁氏菌感染执行标准预防措施
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 14:43 | 显示全部楼层
布鲁氏菌病感染病人为什么会在百级洁净手术间进行手术?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 14:48 | 显示全部楼层
感染病人应该在感染手术间进行手术吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 16:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 控制感染 于 2015-8-17 17:14 编辑

     
洁净手术部空气净化设备的日常管理:
(一)对洁净区域内的非阻漏式孔板、格栅、丝网等送风口,应当定期进行清洁;
(二)对洁净区域内回风口格栅应当使用竖向栅条,每天擦拭清洁1次,对滤料层应按照附表一的规定更换;
(三)负压手术室每次手术结束后应当进行负压持续运转15分钟后再进行清洁擦拭,达到自净要求方可进行下一个手术。过滤致病气溶胶的排风过滤器应当每半年更换一次;
(四)热交换器应当定期进行高压水冲洗,并使用含消毒剂的水进行喷射消毒;
(五)对空调器内部加湿器和表冷器下的水盘和水塔,应当定期清除污垢,并进行清洗、消毒;
(六)对挡水板应当定期进行清洗;
(七)对凝结水的排水点应当定期进行检查,并进行清洁、消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-17 17:13 | 显示全部楼层
手术结束,清洁、消毒工作完成后,需让洁净空调系统持续运行分别达到各自的自净时间再关闭。百级手术间运转时间为清洁、消毒工作完成后15分钟。不需要更换高效过滤器。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-18 15:34 | 显示全部楼层
liu1724 发表于 2015-8-17 14:43
布鲁氏菌病感染病人为什么会在百级洁净手术间进行手术?

病人手术后第二天检验结果才出来是布鲁氏杆菌。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-18 15:38 | 显示全部楼层
控制感染 发表于 2015-8-17 17:13
手术结束,清洁、消毒工作完成后,需让洁净空调系统持续运行分别达到各自的自净时间再关闭。百级手术间运转 ...