[求助] 供应中心净化管理要求

[复制链接]
发表于 2015-8-14 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们是新建供应室,进行了净化处理,请问如何做好净化系统的维护
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 11:45 | 显示全部楼层
对于供应室的空气要求,没有说必须进行净化的,只要有送新风系统就可以的,如果按了净化系统,按照洁净手术室建设标准执行。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-14 12:01 | 显示全部楼层
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-16 19:01 | 显示全部楼层
供应室人员没有这种意识,新风系统维护