这是兄弟医院的人流室设计图纸,大家帮忙看看,他们没有集中到供应室清洗,于是人流器械要清洗打包。请各位老师给看看指导下,谢谢了!
mmexport1439342761104.jpg mmexport1439362326155.jpg
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-12 15:12 来自手机 | 显示全部楼层
怎么手机无法上传图片?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-12 19:24 | 显示全部楼层
图片传上去了,期望大家多提建议!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 08:21 | 显示全部楼层
手术见得面积太小了,符合当地计生要求吗
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 小点点 于 2015-8-13 09:03 编辑

这个图纸有一些不足:1、手术室已有双通道了,为何还要一个1.1米的大门?2、污物出口的洗手台?--应设置污洗(冲洗绒膜),清洗器械的流程(这里应符合供应室的标准

点评

不愧是专家啊!  发表于 2015-8-13 14:34
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 09:21 | 显示全部楼层
说服这个医院的领导流产室器械还是不要自己清洗打包了,到cssd统一处理吧。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
落花生 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 10:51 | 显示全部楼层
2009年出台相关规范,清洗器械供应室统一处理

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
落花生 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 11:19 | 显示全部楼层
赞同小点点老师的意见。好像没看到器械清洗、污物处置的标设。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
落花生 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 11:23 | 显示全部楼层
本人也觉得手术室怎么有这么多门,器械清洗应该有流程,没反映出来,病人入口即出口?还是大门是入口呢?班门弄斧。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
落花生 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 11:45 | 显示全部楼层
我也来班门弄斧1、换鞋处是患者还是医生的?图纸上感觉是患者的换鞋处。2、人员都是从1.1m的大门进出吗?3、污物出口后是从最后面出去?还是又从1.1m大门出去?4、打包处?器械处置的一系列流程在什么地方做?备用的物品放在哪里?5、其实现实中我真的很疑惑一个问题:这样不完全分开的通道有实际意义没有?真能控制感染吗?有时想想真不好回答。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
落花生 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-13 14:42 | 显示全部楼层
沉静之心 发表于 2015-8-13 11:45
我也来班门弄斧1、换鞋处是患者还是医生的?图纸上感觉是患者的换鞋处。2、人员都是从1.1m的大门进出吗?3 ...

赞同,医务人员的无菌操作、人流室物表的清洁消毒、器械的清洁灭菌很重要的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 14:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝羽 于 2015-8-13 15:01 编辑

1.    6号、7号门都是医生通道的号,只留一个门好了,洗手后在进一个门,不方便。
2.    没有污洗、污存的地方,器械保湿后才能外送。
3.   没有库房,无菌物品都放在哪里?
4.   医生通道绕远了,其实可以将复苏往里面挪,将医护共一个通道,物理隔断就好了。
个人浅见。仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 15:58 | 显示全部楼层
紫藤花园 发表于 2015-8-13 09:21
说服这个医院的领导流产室器械还是不要自己清洗打包了,到cssd统一处理吧。

非常同意,我们单位就是统一去供应中心处理
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 16:26 | 显示全部楼层
人流室的物品清洗处置放供应室统一处理比较好,图纸上没有物品存放的地方,感觉上医生要绕过病人通道进入。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-13 17:35 | 显示全部楼层
整个区域没有窗户,我认为人流室应该设窗户,能保证空气流通。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-31 09:49 | 显示全部楼层
落花生 发表于 2015-8-13 14:42
赞同,医务人员的无菌操作、人流室物表的清洁消毒、器械的清洁灭菌很重要的。

就是就是,太赞同老师的观点啦,与其在有限的面积、人力、物力上花费精力(更多时候也是无奈之举,国家和专家们的要求啊),不如抓好重点控制工作,也许更有实际意义?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-26 10:40 | 显示全部楼层
人流手术间和留观室之间无缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 20:09 | 显示全部楼层
我认为隔离手术室也要设置
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-20 17:45 | 显示全部楼层