北京市大饭店空调冷却塔军团菌污染现况及人群感染水平研究:所调查饭店中 12家空调冷却塔有军团菌污染 ,污染率 85 .7% ;有 2 1个冷却塔检出军团菌 ,阳性率 5 5 .3 % ( 2 1/ 38) ;共分离 16株军团菌 ,均为嗜肺军团菌种 ,其中 8株菌的菌型为血清 1型。暴露人群血清中军团菌感染的阳性率 9.9% ( 41/ 414) ,对照人群 3 .5 % ( 14/ 414) ,阳性率差异有显著性 ,暴露人群高于对照人群 ( χ2 =14.2 ,P <0 .0 1)。结论 军团菌普遍存生于空调冷却塔 ,已对暴露人群的健康造成威胁 ,建议对这一潜在传染源采取有效防范措施 .
上海部分地铁站空调冷却塔水军团菌污染状况调查:
【摘要】 [目的 ]了解上海部分地铁站军团菌污染状况。 [方法 ]应用优化检验技术对 2 0 0 1年 3~ 11月上海部分地铁站的 10 2件空调冷却塔水样进行军团菌的分离培养与鉴定。 [结果 ] 10 2件样品中分离出 46株军团菌 ,污染率为45 10 %。 [结论 ]上海部分地铁站军团菌污染情况较为严重 ,需引起重视以防止军团菌的爆发流行 .
广州市公共场所空调冷却塔水中军团菌污染状况调查:结果大型公共场所空调冷却塔水中军团菌检出率最高为57.14%,医院为44.44%,地铁为35.71%,小型公共场所为37.50%;塔体出水口及回水口军团菌检出率分别为54.29%、31.43%,差异有统计学意义(P<0.05);水温大型公共场所最高,医院次之;浑浊度医院和地铁均较高。
大连市集中空调场所军团菌污染及人群健康状况影响调查:
结果大连市公共场所集中空调冷却塔水军团菌检测的场所阳性率为53.13%,军团菌血清型分别为嗜肺军团菌(Legionella pneumophila,Lp)Lp7、Lp8、Lp9和Lp10型。其中,Lp9型28株,占总菌株的77.78%,为优势菌株。人群血清学抗体检测显示,使用集中空调的公共场所人群Lp10感染率较高。结论大连市使用集中空调的场所存在军团菌污染,人群中存在军团菌隐性感染。 |
|