因为医院建筑条件原因,想给消毒供应室建造在地下室,是否允许?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 17:53 | 显示全部楼层
应该是不允许将消毒供应中心建造在地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 18:09 | 显示全部楼层
消毒供应中心不宜建在地下室呀。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 19:06 | 显示全部楼层
CSSD有明确说明不宜建在地下或半地下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 20:08 | 显示全部楼层
2009消毒中心供应室“两规一标”
7.2 基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。

7.2.1.png

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +8 收起 理由
风雨同舟 + 1 + 2 引经据典
控制感染 + 6 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 21:37 | 显示全部楼层
地下室通风不良,空气湿度大。从感控角度讲,是非常不合适的。乘现在还没最后确定,尽快改过来。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-9 21:56 | 显示全部楼层
前面大家已经说了规范中的规定,另再问一句楼主是哪里的?如果是江南的,直接否了地下,如果是北方的还有商量的空间。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 08:00 | 显示全部楼层
如果建在地下室,以后后遗症比较多。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 08:15 | 显示全部楼层
不可以建在地下室,通风、光源、温湿度等都不符合要求。虽可以通过人工设备来改善,规范也明确要求不可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 08:50 | 显示全部楼层
能有资金跟条件就已经很不错了,规范里说不宜,不是不允许。我觉得最好请当地行政卫生部门的来指导一下,只要人家觉得有条件能备案就没问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 08:51 | 显示全部楼层
我觉得也不可建在地下室,通风条件不好,容易潮湿滋生细菌,自然光线不足,这些都是问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 09:13 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢大家。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 09:21 | 显示全部楼层
医院消毒供应中心第1部分:管理规范中7建筑要求中的7.2.1中强调:CSSD宜接近手术室、产房和临床科室或与手术是有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。拿着规范找老大商讨,一定要争取。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 09:59 | 显示全部楼层
消毒供应室建造在地下室,是不允许的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 10:05 | 显示全部楼层
CSSD有明确说明不宜建在地下或半地下。拿着文件找院长啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-10 11:25 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的点评!因知道CSSD要求“不宜建在地下室或半地下室”,但又因条件所限领导提出,所以让老师们讨论,10楼老师说的极是 请当地行政卫生部门的专家来指导再给领导商定。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 11:42 | 显示全部楼层
不宜——不应该、不合适之意(具有很大的风险),虽然非强制性,但最好是遵守规定(你不遵守,我也没有办法)。比如:***,难道理解成——不是不允许少儿(看、听等)。

CSSD建在地下室的风险是巨大的。绝对不可以健在地下室
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 11:59 | 显示全部楼层
忽然觉得:这个问题并非大家在这里探讨允许与否的问题,而是消毒供应室建造在地下室是谁的注意?为什么会有这样的想法呢。
一度一来,消毒供应中心被誉为医院的“心脏”和“肝脏”。心肝乃人体最为重要的2个脏器,也能容大家找理由来替代不成!!
由此可见,这个问题还需要在探讨么。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 12:02 | 显示全部楼层
规范里说不宜,不是不允许。是不提倡。不应则是不允许。供参考
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-10 12:36 | 显示全部楼层
首先说明一下,我院地处祖国的大西北,不幸我院的消毒供应中心就建在地下室,后遗症很多,通风、光源、温湿度无法符合要求,目前液没有好的办法来改善,一定要和领导争取,千万不要建在地下室。