找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1189|回复: 8

污水余氯量

[复制链接]
发表于 2015-8-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,请教一下医院污水的余氯量是多少,有专门的监测试纸吗,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 10:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 老朽 于 2015-8-5 21:52 编辑
采用含氯消毒剂消毒时,接触池出口总余氯每日监测不得少于2次(采用间歇式消毒处理的,每次排放前监测)。预处理标准总余氯为 2~8mg/L,传染病、结核病医疗机构接触池出口总余氯 6.5~10mg/L
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:10 | 显示全部楼层
有试纸,也有比色管。比色管的价位比较合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:20 | 显示全部楼层
娜姆 发表于 2015-8-5 11:10
有试纸,也有比色管。比色管的价位比较合理。

老师你们试纸是哪个厂家的,我们也想买,一直找不到。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 11:21 | 显示全部楼层
路过学习,我们医院是托管,看来也要多多了解!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 14:50 | 显示全部楼层
我院污水处理现在是全自动的,余氯有在线数据显示的,不需测试。过去是用四环牌的8-4浓度测试纸测试。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-5 23:15 | 显示全部楼层
余氯分析仪,可在线监测的 。
医院使用便携式余氯分析仪也很方便。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 10:54 | 显示全部楼层
一低头的温柔 发表于 2015-8-5 10:53
本帖最后由 老朽 于 2015-8-5 21:52 编辑
采用含氯消毒剂消毒时,接触池出口总余氯每日监测不得少于2次( ...

谢谢老师,我们用的是二氧化氯
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 08:25 | 显示全部楼层
焚膏继晷 发表于 2015-8-5 23:15
余氯分析仪,可在线监测的 。
医院使用便携式余氯分析仪也很方便。

版主,我们用的是杰王子消毒,监测的不是余氯,说是有氧监测,但是我也没查到相关资料,请问版主你有这方面的资料吗?
回复