找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 2634|回复: 18

[原创] 消毒供应室 平面图改造

  [复制链接]
发表于 2015-7-30 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院现在要进行供应室的改造  绘制了一张供应室的平面图  希望大家帮忙看看 有没有地方需要改造   谢谢大家

124团供应室平面图.png
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 08:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 明玥 于 2015-7-31 08:27 编辑

个人意见:1、办公室和污区在一起不合适。2、高压锅可以设置在打包和无菌物品存放间之间,待灭菌物品从打包间装载,灭菌结束,无菌物品从无菌物品存放间取出。3、没有库房、更衣间等
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 08:40 | 显示全部楼层
本人看了后觉得有以下问题:
1、缺少工作人员通道;
2、各区域间流程混乱,洁污相互交叉;
3、去污区和包装灭菌区缺少缓冲间;
4、去污区、包装灭菌区和无菌物品存放区之间只能用传递窗传递物品,不能开门;
5、灭菌锅须双开门,安装时一门对灭菌区,一门对无菌物品存放区,这样可以在灭菌区装锅,在无菌物品存放区出锅,保证无菌物品质量;
6、你可以先看看供应室的三个规范,要求比较详细。
个人愚见,请各位老师指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 08:52 | 显示全部楼层
老师老师的意见非常好,各区域间流程混乱,洁污相互交叉不符合规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:35 | 显示全部楼层
不合规范要求,建议到正规消毒供应中心学习后整改。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:38 | 显示全部楼层
看老师的图应该不会是非常大的医院,基层医院的人员出去学习的机会少,申请出去看看。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:39 | 显示全部楼层
各区域间流程混乱,洁污相互交叉;去污区和包装灭菌区缺少缓冲间;去污区、包装灭菌区和无菌物品存放区之间只能用传递窗传递物品,不得开门
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:51 | 显示全部楼层
污物通道和无菌间不能是一个通道,洁车、污物车的存放位置在哪?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 09:59 | 显示全部楼层
楼主,论坛里有许多这样的图片,建议借鉴之后再根据自己医院实际情况设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 11:07 | 显示全部楼层
没有分人流、物流通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 11:37 | 显示全部楼层
物流、人流的流向,从哪里进入,很多房间没有。按消毒供应中心两规一标设计详细的平面图。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 14:13 | 显示全部楼层
我们医院也在新建,听了各位老师提出的意见,对我的思考有很大的促进作用,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 15:19 | 显示全部楼层
各区域间流程混乱,洁污相互交叉不符合规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 15:29 | 显示全部楼层
各区域设置不是很合理,工作区和办公区一定严格区分。遵循流程由污到洁不可逆流
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 15:30 | 显示全部楼层
认真拜读学习了,谢谢各位老师的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-31 20:58 | 显示全部楼层
分类台与水池离得太远,会增加清洗人员的工作量,最好是在室中间,便于清点分类工作
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-4 16:42 | 显示全部楼层
看上去医院小,工作人员对消毒供应室的知识认识也不足,需要去正规的医院看看,再认真对照三个标准的要求设计每一区域,避免走弯路。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-12 09:13 | 显示全部楼层
我们医院也在新建,听了各位老师提出的意见,对我的思考有很大的促进作用,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-12 15:02 | 显示全部楼层
不合规范要求,建议到正规消毒供应中心学习后整改。
回复

使用道具 举报