我们医院的紫外线灯用于空气消毒,一直都是按照规定高度1.8-2米悬挂,但是,专家来我院检查,说已经规定紫外线灯取消悬挂,只能用移动紫外线车消毒,我查询了很多资料,还是没能找到专家的观点的出处?请问各位老师,哪里有这样的规定呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:13 | 显示全部楼层
不会吧?哪个专家会说取消紫外线灯悬挂呢?按照2012版的空气净化规范要求,只是说根据不同的环境不同的要求来采取不同的空气净化方式,但是我们为什么在实践中会取消,并不是说不能悬挂,而是在实践中发现如果是悬挂在那样的高空中,如何保障紫外线灯管的日常清洁?紫外线的穿透能力差,如果不能做到常规的清洁,那么这个设备就是形同虚设,并不是说取消啊

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +5 收起 理由
风雨同舟 + 2 + 5 给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:14 | 显示全部楼层
第一次听说不能悬挂。我们有悬挂的紫外线灯,也有移动紫外线推车。上级领导来检查,没有说不可以
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:17 | 显示全部楼层
6.7 紫外线消毒
6.7.1 适用范围
     适用于室内空气的消毒。
6.7.2 紫外线消毒灯
6.7.2.1 要求:紫外线消毒灯在电压为 220V、环境相对湿度为 60%、温度为 20℃时,辐射的 253.7nm 紫外线强度(使用中的强度)不应低于 70μW/cm2
6.7.2.2 紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换。
6.7.2.3 紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/cm2 的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度的 70%(功率 <30W)的时间, 应不低于 1000h。紫外灯生产单位应提供实际使用寿命。
6.7.3 使用方法
6.7.3.1 在室内无人条件下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8~2.2米。安装紫外线消毒灯的数量为平均每m3不少于 1.5W, 照射时间不少于30min。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:22 | 显示全部楼层
我们的紫外线灯都是悬挂的,没有人说不可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:25 | 显示全部楼层
我们单位紫外灯装在顶上格栏里,高度超过2.2米,而且还不容易擦拭,形同虚设。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:28 | 显示全部楼层
我院也是有悬挂的紫外线灯,也有移动的紫外线推车,也有紫外线消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:32 | 显示全部楼层
我们医院有悬挂的紫外线,也有紫外线车,没有听说取消悬挂紫外线那。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:41 | 显示全部楼层
觉得应该是根据规范要求,符合规范的就是允许的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:43 | 显示全部楼层
看完帖子后我反复思考::
1、我真的涨姿势了,惭愧多年没有好好学习,还不知道紫外线不能悬挂,out了,以后要好好学习,才能天天向上。
2、我们感控人一定要仔细学习与我们有关的法律法规,条例规范。
3、哪个专家说,都不如法律法规条例规范管用。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:47 | 显示全部楼层
6.7.3.1 采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8~2.2米。安装紫外线消毒灯的数量为平均每m3不少于 1.5W, 照射时间不少于30min。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:51 | 显示全部楼层
我院也是有悬挂的紫外线灯,也有移动的紫外线推车和消毒机,规范没说不可以悬挂的呀
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:55 | 显示全部楼层
要深刻理解规范的内涵,多学习,现在的砖家太多。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 08:57 | 显示全部楼层
规范要求没有取消就是可用啦,不过要想办法做到正确的日常维护,保证消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 09:24 | 显示全部楼层
我们医院也是悬挂的啊。没见有取消啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 09:45 | 显示全部楼层
老朽 发表于 2015-7-14 08:43
看完帖子后我反复思考::
1、我真的涨姿势了,惭愧多年没有好好学习,还不知道紫外线不能悬挂,o ...

老师:哪个专家说,都不如法律法规条例规范管用,但是在实际工作中上级部门派的专家检查都是以他们掌握的知识及标准来检查我们,扣分,有时候申辩是要挨批评的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 10:13 | 显示全部楼层
是专家吗?好多检查者的好多指点要慎思。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 10:24 | 显示全部楼层
我们医院也有悬挂的紫外灯管。没听说不可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 10:35 | 显示全部楼层
不管谁说的,按规范执行准没错!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-14 10:54 | 显示全部楼层
2012年版的空气净化规范,6.7.3.1 在室内无人条件下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8~2.2米。安装紫外线消毒灯的数量为平均每m3不少于 1.5W, 照射时间不少于30min。