[讨论] 在其他医院检查发现霉菌超标

[复制链接]
发表于 2009-3-28 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在其他医院检查时发现环境卫生学监测,空气中霉菌存在较多,这究竟是什么原因?大家碰到过吗?可能存在的原因有哪些方面?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 10:21 | 显示全部楼层

回复 #1 老朽 的帖子

我们没碰到过。监测结果有没有人为污染的可能呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 15:52 | 显示全部楼层
我们没碰到过,是否在潮湿的地区?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-28 16:03 | 显示全部楼层
我们在给医务人员培训时,用培养基模拟运送及监测放置的流程,所用培养基曾出现大量霉菌生长,一般是在空气潮湿季节,且没有做空气消毒。不知这所医院是否在规范操作过程中出现这种情况,或者是空气消毒设施不能起到应有的作用,如:循环风滤网或灯管没有更换,三氧机超期服役,紫外线灯管清洁差、强度不够等。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-29 09:03 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,这个医院也正在查找原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 09:16 | 显示全部楼层

回复 #1 老朽 的帖子

潮湿、通风不良时很容易霉菌生长。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 13:29 | 显示全部楼层
我院几次出现霉菌的原因:1.每天对房间进行湿式清洁,清洁后关闭门窗消毒,未充分开窗通风,2.抹布潮湿,滋生了霉菌,又未按规范浸泡消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 14:36 | 显示全部楼层
我们好像没有出现过这种情况!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-29 15:25 | 显示全部楼层
一般来说,沉降法是很难有真菌落上去的,所以如果有霉菌生长,一是要排除培养基本身是否有问题,其次要看是否测试的房间有潮湿现象。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-2 17:02 | 显示全部楼层
开窗通风做的不够,房间空气湿度大。建议用温湿度计监测,然后加强通风和使用除湿机。:)
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-8 10:36 | 显示全部楼层
没碰到过。霉菌生长有一定环境条件,室内的空气流通最重要。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-8 10:43 | 显示全部楼层

回复 #1 老朽 的帖子

是哪个区域呢?室内空气是否流通?如果不流通,湿度大,也可能有霉菌生长,可以重复采样做鉴别,如果是一次,有可能是污染。仅供参考!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-22 20:52 | 显示全部楼层

回复 #1 老朽 的帖子

有结果了吗?告诉我们好吗?

[ 本帖最后由 zgwlpgj@163.com 于 2009-4-22 21:08 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2009-4-29 00:46 | 显示全部楼层
我们也碰到过,是在一楼的换药室,因窗子对着收费窗口,经常不通风造成的
回复