治疗室、换药室需要安装消毒设备, 不知哪一种消毒机比较适宜?

[复制链接]
发表于 2015-6-17 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们是一家县级医院,新建了住院楼,现在治疗室、换药室需要安装消毒设备,从消毒效果、价格、维护等几方面考虑不知哪一种消毒机比较适宜?紫外线循环风消毒机和等离子的哪个更实用一些,还有二者的动能有哪些不同呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 11:49 | 显示全部楼层
《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
所以如果治疗室、换药室能够有效通风的话,就不需要安装消毒设备。      

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
缭绕 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 13:30 | 显示全部楼层
您说的等离子是等离子低温灭菌器吧!空气消毒器没听说有等离子的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 14:28 | 显示全部楼层
     我院治疗室、换药室安装紫外线灯,每半年监测一次紫外线强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-17 15:02 | 显示全部楼层
基层医院治疗室有配药功能,建议安装能待人消毒的循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器均可。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-17 15:50 | 显示全部楼层
是老肯的等离子空气消毒机
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 16:17 | 显示全部楼层

     我院治疗室、换药室安装紫外线灯,每半年监测一次紫外线强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-26 10:43 | 显示全部楼层
我院也是治疗室、换药室安装紫外线灯,每半年监测一次紫外线强度。
回复