找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 2500|回复: 24

[求助] 大家来找茬

  [复制链接]
发表于 2015-6-3 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好,这是我院消供中心的平面设计图,请各位老师帮忙指正有哪些需要改进。同时,我还有两个问题请教:因为面积有限,我们暂时考虑设计人员与清洁敷料同一个通道进入,这样是否符合规范呢?另,清洁敷料进入检查包装灭菌区需要经过缓冲间吗(辅料打包间为独立设计,以传递窗形式传递进入灭菌区)?请各位老师指点迷津,不胜感激!



消毒供应中心平面图

消毒供应中心平面图

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 15:54 | 显示全部楼层
治疗车的下层摆那么器械,是使用后的吗?若是应保湿存放在供应室回收箱内。有盖的器械盘内装的是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 juhuabai 于 2015-6-3 16:01 编辑

看了老师设计的布局,觉得很不错。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 16:12 | 显示全部楼层
不好意思,上面的内容本是在换药室找茬发的。看了布局图,总的也觉得不错,个人认为检查包装灭菌区与无菌物品存放区之间的缓冲间是需要的。毕竟一个是消完毒和灭了菌的物品,一个是之前的物品。另外老师说的人员与清洁敷料同一个通道进入我个人认为是可以的,清洁敷料进入检查包装灭菌区可以经过缓冲间进入,应该不涉及原则问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 07:01 | 显示全部楼层
检查包装区没有洁具间么?生活办公区域的洁具间太大了,浪费空间哟
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-4 08:04 | 显示全部楼层
明玥 发表于 2015-6-4 07:01
检查包装区没有洁具间么?生活办公区域的洁具间太大了,浪费空间哟

我们设计的是带有洗消一体的洁具间,是清洁区的共用洁具间。这个违反原则吗,老师?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-4 08:06 | 显示全部楼层
luowq 发表于 2015-6-3 16:12
不好意思,上面的内容本是在换药室找茬发的。看了布局图,总的也觉得不错,个人认为检查包装灭菌区与无菌物 ...

谢谢老师的意见,我看看怎么把设计图修改一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 08:14 | 显示全部楼层
小船儿 发表于 2015-6-4 08:04
我们设计的是带有洗消一体的洁具间,是清洁区的共用洁具间。这个违反原则吗,老师?

使用洗消一体的洁具间,这是先进了。很好很好
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 09:19 | 显示全部楼层
学习看这图纸,布局流程很好的:
人员与清洁敷料同一个通道进入,从洁净层次上看,没什么非议的;
规范上清洁敷料进入检查包装灭菌区没要求设置过缓冲间。
(辅料打包间为独立设计,以传递窗形式传递进入包装灭菌区会更好)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 09:54 | 显示全部楼层
没什么大的问题,个人觉得合理。空间不小啊。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 09:55 | 显示全部楼层
竹子_Nn4EB 发表于 2015-6-4 09:19
学习看这图纸,布局流程很好的:
人员与清洁敷料同一个通道进入,从洁净层次上看,没什么非议的;
规范上 ...

为什么敷料进入打包区,要使用传递窗呢》?老师
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 10:09 | 显示全部楼层
老师设计的图纸很好,面积也够用,很符合规范,下载下来当作正规的模板,好好学习一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-4 10:21 | 显示全部楼层
明玥 发表于 2015-6-4 08:14
使用洗消一体的洁具间,这是先进了。很好很好

感谢医院领导的大力支持
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-4 10:27 | 显示全部楼层
竹子_Nn4EB 发表于 2015-6-4 09:19
学习看这图纸,布局流程很好的:
人员与清洁敷料同一个通道进入,从洁净层次上看,没什么非议的;
规范上 ...

感谢老师的回复。从洁净层次上看,确实是没有争议,因为检查包装灭菌区菌物品存放区也是清洁区域。但逆向思维考虑,人员进入检查包装灭菌区需要缓冲,那辅料为什么就可以直接进入呢?还是可以把打包间可以理解成一个辅料的缓冲间呢?对于这一点我始终保持疑问,目前也还没有明确答复。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-4 10:29 | 显示全部楼层
波斯菊 发表于 2015-6-4 10:09
老师设计的图纸很好,面积也够用,很符合规范,下载下来当作正规的模板,好好学习一下。

谢谢老师夸奖,没有您说的那么好,还值得商榷。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-4 16:22 | 显示全部楼层
小船儿 发表于 2015-6-4 08:04
我们设计的是带有洗消一体的洁具间,是清洁区的共用洁具间。这个违反原则吗,老师?

我看可以的,不违反原则,整体布局很不错。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:19 | 显示全部楼层
内镜消毒室的设计是否合理?没有走从污到洁的流程,仅在污区的一个角落不好,可以放在污区最顶区域,与检查包装区相连,内镜洗消后的物品可以传递到检查包装区,需要高温或低温灭菌的物品传递到灭菌区

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
闲书 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:29 | 显示全部楼层
去污区的洁具间设计欠合理,进出洁具间要经过污车清洗间,是否会增加交叉污染的机会?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:32 | 显示全部楼层
另外,医务人员的更衣间,我们医院的设计是医务人员必须经过更衣换鞋区,才能进入工作区域,您的设计图上工作人员不用经过更衣间,可以直接进入工作区域。个人意见这是欠合理的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-5 08:39 | 显示全部楼层
需要设置一间质量检测室吗?放置快速检测仪的

评分