找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-24 11:57
02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1005|回复: 5

监测频率

[复制链接]
发表于 2015-5-18 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
紫外线强度监测频率?出处?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 16:45 | 显示全部楼层
最新的《空气净化管理规范》中没有明确的说要检测几次,只说要定期检测。
我们是常规监测每半年一次。灯管使用时间超过1000小时,增加监测频率。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 16:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 江南水韵 于 2015-5-18 16:49 编辑

紫外线强度监测每半年一次,我们省的《医院感染管理办法》细则中要求的,消毒技术规范中也有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 17:12 | 显示全部楼层
12版消毒技术规范:
      C.6   紫外线消毒
C.6.1   适用范围
适用于室内空气和物体表面的消毒。
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2   采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3   消毒时对环境的要求    紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
C.6.4   注意事项
C.6.4.1   应保持紫外线灯表面清洁,每周用酒精布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。
C.6.4.2   用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥。当温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时,应适当延长照射时间。
C.6.4.3   采用紫外线消毒物体表面时,应使消毒物品表面充分暴露于紫外线。
C.6.4.4   采用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,应适当延长照射时间,且两面均应受到照射。
C.6.4.5采用紫外线杀灭被有机物保护的微生物及空气中悬浮粒子多时,应加大照射剂量。
C.6.4.6  不应使紫外线光源直接照射到人。
C.6.4.7  不应在易燃、易爆的场所使用。
C.6.4.8  紫外线强度计每年至少标定一次。
C.7   臭氧
C.7.1   适用范围
适用于无人状态下病房、口腔科等场所的空气消毒和物体表面的消毒。
C.7.2   使用方法
C.7.2.1  空气消毒   在封闭空间内、无人状态下,采用20mg/ m3浓度的臭氧,作用30min,对自然菌的杀灭率达到90%以上。消毒后应开窗通风≥30min,人员方可进入室内。
C.7.2.2  物体表面消毒   在密闭空间内,相对湿度≥70%,采用60mg/m3浓度的臭氧,作用60min~120min。
C.7.3   注意事项
C.7.3.1  有人情况下室内空气中允许臭氧浓度为0.16mg/m3。
C.7.3.2  臭氧为强氧化剂,使用时对多种物品有损坏,包括使铜片出现绿色锈斑,橡胶老化、变色、弹性降低,织物漂白褪色等。
C.7.3.3  臭氧的杀菌作用受多种因素包括温度、相对湿度和有机物等的影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 17:33 | 显示全部楼层
消毒技术规范中没有明确的说要检测几次,只说要定期检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 17:45 | 显示全部楼层
我们医院是每季度一次,个人认为根据使用情况,大概计算需要监测的时间为准。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则