[求助] 布局改变需要做环境卫生学监测,有必要连续做三次微生物培养吗?

[复制链接]
发表于 2015-5-6 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
东住院大楼落成,手术室搬新址,院感科采样空气、物表做微生物培养,需要连续做三次吗?请各位老师给予指导。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 认真思考!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 11:35 | 显示全部楼层
我院手术室维修后一般都监测三次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 11:52 | 显示全部楼层
一般都监测三次合格后方可使用
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 11:57 | 显示全部楼层
13.2.2 空气消毒设备与空调设备检修或更换后,应按照GB159122的要求进行手术部(室)静态空气细菌菌落总数监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 12:22 | 显示全部楼层
请问各们老师,搬新楼应做几次培养且均合格后才能使用?有没有相关规范要求,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 12:43 | 显示全部楼层
"手术室维修后一般都监测三次.一般都监测三次合格后方可使用",这个要求有出处吗?假如监测一次结果合格,有必要连续三次吗?当然了监测一次不合格,就要积极查找出原因,再监测,直至合格为止,但是,前提是造成不合格的原因是什么,必须追溯。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 14:11 | 显示全部楼层
医院空气净化管理规范
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
没见规范要求连续监测三次。供应室的灭菌设备维修后规范要求连续监测三次。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 15:03 | 显示全部楼层
我们医院一般都是连续三次检测合格才可以
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 15:28 | 显示全部楼层
尘埃老师说的对,我也没见过这样的文件
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 19:45 | 显示全部楼层
7#老师说的对,没见过手术室维修后监测三次均合格才能使用的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 09:57 | 显示全部楼层
如果是洁净手术部应做第三方监测
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 10:54 | 显示全部楼层
目前无相关要求需要连续做三次微生物监测,但是您医院手术室搬新址相当于重新建设,如果是洁净手术室的话需要第三方进行综合性能全面评定,而不是用微生物监测结果来代替验收。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 10:21 | 显示全部楼层

新搬入的科室空气培养连续做三次??

请问各位老师,这个具体的国家规范是哪个?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 11:27 | 显示全部楼层
没有规范要求新搬入的科室,要连续做三次空气培养。没有入住不可能超标,重点部门做一次监测就可以了,如果是净化手术室必须要有监控部门的验收,验收合格方可交付使用。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-16 12:47 | 显示全部楼层
江南水韵 发表于 2015-5-16 11:27
没有规范要求新搬入的科室,要连续做三次空气培养。没有入住不可能超标,重点部门做一次监测就可以了,如果 ...

赞同老师的观点,谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-17 18:04 | 显示全部楼层
这是没有弄清楚为什么要这样做,将用于洁净室的方法用到了普通病房。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-18 16:20 | 显示全部楼层
感谢各位的回答,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-2 15:31 | 显示全部楼层
各位老师,类似的问题我也想请教一下:
不是重点科室如普通治疗室、检验科新搬了楼层、房间有必要做环境微生物监测吗?