医疗废弃物贮存点的设置

  [复制链接]
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-02-20 10:30:08
发表于 2015-5-11 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
教各位老师:
   我院新建大楼,医疗垃圾贮存处与污水处理站和负压吸引站在一排,连着的三间屋,医疗垃圾在中间,这样行吗?我找规范也没有这么具体的......帮帮忙吧!

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2391
  • 最近打卡:2025-05-15 07:37:35
发表于 2015-5-11 16:57 | 显示全部楼层
个人认为可以和污水处理站放在一起。《医疗废物管理办法 》只规定医疗废物暂时贮存点要远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-03-26 14:02:45
发表于 2015-5-11 17:12 | 显示全部楼层
同意2楼老师的说法,要吃透《办法》和《条例》。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-11 17:13 | 显示全部楼层
第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:

(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;

(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;

(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;

(四)防止渗漏和雨水冲刷;

(五)易于清洁和消毒;

(六)避免阳光直射;

(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:672
  • 最近打卡:2025-05-15 07:40:45
发表于 2015-5-11 17:18 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2015-5-11 16:57
个人认为可以和污水处理站放在一起。《医疗废物管理办法 》只规定医疗废物暂时贮存点要远离医疗区、食品加 ...

赞同!可以和污水处理站放在一起。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:669
  • 最近打卡:2025-05-13 14:41:00
发表于 2015-5-11 22:22 | 显示全部楼层
医疗废物贮存可以和污水处理站放在一起。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-11 22:52 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-11 22:57 | 显示全部楼层
个人认为可以。不知道院感方面的专家建议是怎样的?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1067
  • 最近打卡:2025-05-12 10:02:25
发表于 2015-5-12 00:50 | 显示全部楼层
如果能单独区域是最好的,毕竟那两个房间不要外送医疗废物,不存在安全隐患,而废物暂存点需要专门的空间进行装运,如果连在一起,不容易运输,个人建议
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:262
  • 最近打卡:2025-04-29 09:19:46
发表于 2015-5-12 08:42 | 显示全部楼层
个人感觉应该可以吧!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1167
  • 最近打卡:2025-05-10 09:55:50
发表于 2015-5-12 08:59 | 显示全部楼层
扬帆启航 发表于 2015-5-12 00:50
如果能单独区域是最好的,毕竟那两个房间不要外送医疗废物,不存在安全隐患,而废物暂存点需要专门的空间进 ...

赞同扬帆启航老师的观点,有条件最好分开。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 09:10 | 显示全部楼层
个人认为是可以放在一起的,但最好不要放在中间。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 10:48 | 显示全部楼层
个人认为可以!建议放在最后。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 11:14 | 显示全部楼层
同意扬帆起航老师的观点,即使是污水处理站也有独立的工作流程,增加了对污水处理站工作人员的危险
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 11:19 | 显示全部楼层
可以,但最好不要夹在中间,以便于医废的转运。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:36
  • 最近打卡:2025-02-10 11:03:36
发表于 2015-5-12 13:54 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:8
  • 最近打卡:2025-03-11 22:16:23
发表于 2015-5-12 14:42 | 显示全部楼层
同意9#老师观点。医院废物要设有足够的空间存储和转运。所以两个区域如可以尽可能独立。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 16:11 | 显示全部楼层
我们医院是一个单独的区域,污水处理站也是一个单独区域。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-12 16:15 | 显示全部楼层
老师所说连着的三间屋,医疗垃圾在中间,是什么意思。是指医疗废物占三间,还是和污水处理负压站一共三间?根据医疗废物管理条例,医疗废物暂存处需要三间房子。