找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 1393|回复: 6

[讨论] 大家来评图:某县医院消供改造设计图

  [复制链接]
发表于 2015-5-5 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
某县医院扩建消毒供应中心,工程师设计了图纸方案,拜托大家看看,有不什么不妥的地方,一起来评评~~~~

QQ截图20150505153149.png
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 16:49 | 显示全部楼层
我看还行。因地制宜,分区合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-5 17:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-5-5 17:26 编辑

1.图片分辨率不够,有更清楚点的吗?2.消毒供应室与药房放在一起,似乎不太合适。
3.工作人员的人流不能做到不逆流。
4.污物回收通道与病区通道有交叉,不合适。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 09:28 | 显示全部楼层
建议:
1、如有可能把敷料入口设在外墙[A线上(从左到右算,以下同)第3个柱子右侧),同时把敷料间横设在靠外墙部分。因要发展,低温灭菌区设在B线第2至第3柱子与C线第2至第3柱子之间围成的区域内,传递窗设在C线第2柱子的右侧。
      2、如上一点方案可行,那储物仓库和值班室另找地方,把去污区工作区域向上扩展一些,物流更流畅。
     供参考,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 10:36 | 显示全部楼层
1234qwer 发表于 2015-5-6 01:12
此图在3年前可能还属于OK。
目前看来,回收和发放还在使用传递窗,就有点费钱费力,完全可以用双门来替代 ...

1234老师,您怎么对流程布局这么了解呢,求推荐教材
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-6 20:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 明玥 于 2015-5-6 20:09 编辑

检查包装台距离自动清洗机和干燥机等有点远,不方便日常工作;包装区域没有洁具间么?无菌发放使用传递窗不方便日常工作,只适用于少量物品发放。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-7 15:54 | 显示全部楼层
1234qwer 发表于 2015-5-6 01:12
此图在3年前可能还属于OK。
目前看来,回收和发放还在使用传递窗,就有点费钱费力,完全可以用双门来替代 ...

老师,你太厉害了。。。我们也再新建病房大楼,到时请多多赐教哈!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |