关于在对紫外线灯管进行强度监测时,各位老师是如何检测的(使用紫外线强度指示卡)?一般紫外线灯车都放置2根紫外线灯管,在做强度检测时是一根灯管进行一次强度检测还是2根灯管一块开启进行监测?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1984
  • 最近打卡:2025-04-08 07:32:56
发表于 2015-4-3 09:04 | 显示全部楼层
两种方法都可以的。2根紫外线灯管,在做强度检测时必须一根一根来,不能2根灯管一块开启,2根灯管一块开启强度肯定超过一根。

点评

赞同!  发表于 2015-11-29 22:58

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 热心!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1302
  • 最近打卡:2025-04-08 08:06:25
发表于 2015-4-3 09:13 | 显示全部楼层
以前监测的时候也有这种情况,两根灯管在一起,监测发现强度都在200多,除以2仍达标,我们就按合格算
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 09:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷子 于 2015-4-3 20:11 编辑

用紫外线辐照计检测,每一支灯管分别检测,每季度一次,消毒隔离规范里有。
2012年版的《医疗机构消毒技术规范》(附录A)里面,有紫外线消毒的效果监测。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 有理有据!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 09:21 | 显示全部楼层
我们医院以前用的是紫外线强度监测仪,现在用紫外线测试卡,很方便,两根要分别测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 10:09 | 显示全部楼层
应该一根一根分别监测,半年一次
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2898
  • 最近打卡:2025-04-08 06:00:54
发表于 2015-4-3 10:41 | 显示全部楼层
    我院使用紫外线强度指示卡,在做强度检测时是一根灯管进行一次强度检测。半年监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 11:38 | 显示全部楼层
应该是一个一个的监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 13:02 | 显示全部楼层
应该一根一根分别监测,半年一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 14:57 | 显示全部楼层
紫外线辐照度值的测定可采用紫外线灯辐照计测定法和紫外线强度照射指示卡监测法,二择其一
使用方法:  1)开启紫外线灯5min后,将化学卡置紫外线灯下垂直距离1m处,有图案一面朝上。 2)照射1min(紫外线照射后,图案正中光敏色块由乳白色变成不同程度的淡紫色)。 3)观察指示卡色块的颜色,将其与标准色块比较,读出照射强度。   1)30w新灯管,不低于90μW/cm2为合格。2)使用中的旧灯管不低于70μW/cm2为合格。
消毒技术规范规定是采用紫外线灯辐照计测定半年监测一次

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 15:26 | 显示全部楼层
我认为紫外线灯管、高强度紫外线消毒机等消毒产品强度监测应该是设备科的工作,感染办每年对紫外线灯管进行强度监测,难道购进灯管时也需要感染办进行质量把关,进行强度监测呀?因为确实发现新购灯管强度就不够的。再说,消毒设备维护及质量监测就该是人家的事,感染办工作够多了!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 15:44 | 显示全部楼层
天使可人 发表于 2015-4-3 09:20
用紫外线辐照计检测,每一支灯管分别检测,每季度一次,消毒隔离规范里有。

印象中是每半年测一次吧?

点评

正解!  发表于 2015-4-3 22:41
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 15:49 | 显示全部楼层
我院使用的是紫外线强度指示卡,在做强度检测时是一根灯管进行一次强度检测。每半年监测一次就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 16:26 | 显示全部楼层
规范要求每半年监测一次,但我们用的是紫外线强度指示卡,不放心还是每季度监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 16:31 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢各位老师的指教,可以对临床科室再进行一次培训,强调一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 17:14 | 显示全部楼层
我们用的是紫外线强度指示卡,在做强度检测时是一根灯管进行一次强度检测。我们医院是按规范要求每半年监测一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 17:30 | 显示全部楼层
科室使用紫外线强度测试卡每半年测一次,院感科抽查时用监测仪。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:常驻代表
  • 打卡总奖励:266
  • 最近打卡:2025-03-06 08:39:02
发表于 2015-4-3 20:10 | 显示全部楼层
可以用紫外线强度指示卡也可以用紫外线强度监测仪,紫外线灯车做强度监测时只开启一根灯管。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-4 00:32 | 显示全部楼层
我院使用紫外线强度指示卡,在做强度检测时是一根灯管进行一次强度检测。半年监测一次。