找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 976|回复: 6

[讨论] 医院内水的监测,您做了哪些?

[复制链接]
发表于 2015-4-2 17:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
关于医院内水的监测,除了血液透析室、口腔科按要求监测外,还有哪些是需要定期监测的?如何监测?

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 认真思考!

查看全部评分

贡献排行榜:
发表于 2015-4-2 21:24:34 | 显示全部楼层
污水致病菌的监测是不是该算一个。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
谷子 + 2 热心!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-7 18:08:08 | 显示全部楼层
我们目前做了污水监测、血液透析室监测,口腔科目前还没有监测的标准,楼主是参考什么标准呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-8 14:21:14 | 显示全部楼层
谷子 发表于 2015-4-7 18:08
我们目前做了污水监测、血液透析室监测,口腔科目前还没有监测的标准,楼主是参考什么标准呢?

污水j监测我们也做的,口腔科我们参照《医疗机构消毒技术规范》中,其他使用中消毒液染菌量小于100cfu/ml这个标准。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-8 14:32:00 | 显示全部楼层
之所以探讨这个话题,是因为前不久在台湾某医院培训时,发现他们对医院水的监测比较多:如烧伤中心水、冲眼器水、生化室超纯水,还有中央空调冷却水塔水,都常规进行监测。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
谷子 + 1 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-8 14:46:24 | 显示全部楼层
青青湖边草 发表于 2015-4-8 14:32
之所以探讨这个话题,是因为前不久在台湾某医院培训时,发现他们对医院水的监测比较多:如烧伤中心水、冲眼 ...

感谢分享哦,台湾那边做那么多,但是他们的的标准是什么呢?另外,口腔科用水监测国外好像是500cfu/ml的标准,我们中国也正在拟定相关标准,贵院口腔科用水是采取什么消毒方法呢?100cfu/ml的标准能达到非常好呢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-9 17:13:36 | 显示全部楼层
谢谢版主鼓励!我所看到台湾医院监测水的标准是:烧伤中心水要求小于100cfu/ml;冲眼器水要求绝对无菌;生化室超纯水小于10cfu/ml;中央空调冷却水塔水军团菌监测:高风险区域只要阳性就要干预了,非高风险区域大于100cfu/ml为阳性,大只要大于50cfu/ml,也要采取干预措施了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表