[讨论] 手术室布局设计,供参考

  [复制链接]
发表于 2015-4-2 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
流室的图大家给了很多宝贵意见。再发一个手术室的,望指正。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 13:25 | 显示全部楼层
老师的设计很好,比我们医院的好多了,我们医院的面积不够用,少了很多房间,大体上还是合格的,就是使用起来有些不方便,刚刚改造完,也不能再动了,凑合着用吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 13:52 | 显示全部楼层
无菌器械库和一次性物品间在一起,手术室放在无菌器械库的位置。石膏室不应该在手术室区域;病人通道?医务人员通道?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 14:33 | 显示全部楼层
天山-雪莲 发表于 2015-4-2 13:52
无菌器械库和一次性物品间在一起,手术室放在无菌器械库的位置。石膏室不应该在手术室区域;病人通道?医务 ...

要考虑面积,手术室放那里面积太小了。石膏室是不应该在手术区域,但是考虑实际工作中需求,来料走污廊,做好进手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 15:05 | 显示全部楼层
老师,我提出一些个人意见。
1、盛放拖把、抹布的洁具间未见到。
2、隔离手术间一般设置在距离患者入口较近处。
3、如不是集中供应,器械初洗 需要单独留出一间。
4、医务人员更衣换鞋、沐浴在哪。
5、一次性物品间已有,大包装的物品、液体的库房没有。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
石桥wshh1975 + 1 + 3 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 15:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wodezuiai2450 于 2015-4-3 16:31 编辑

前面图纸办公区没显示,现在补全。隔离病人现在打算从消防电梯上来。确实没考虑到大液体间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 15:18 | 显示全部楼层
hyleaves 发表于 2015-4-2 15:05
老师,我提出一些个人意见。
1、盛放拖把、抹布的洁具间未见到。
2、隔离手术间一般设置在距离患者入口较 ...

集中供应。确实没大包装和液体库房,只能考虑使用别的房间了。隔离患者想从污梯进入正负压手术室。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 15:50 | 显示全部楼层
设计挺好,考虑相当周全,赞一个。更淋室建议按照新版手术室建筑规范要求把洗手、淋浴设在靠近医生入口的前半部。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 16:00 | 显示全部楼层
院感佳人 发表于 2015-4-2 15:50
设计挺好,考虑相当周全,赞一个。更淋室建议按照新版手术室建筑规范要求把洗手、淋浴设在靠近医生入口的前 ...

你解答了我很大一个困惑。13版规范7.2.6说更衣区淋浴和卫生间应相对封闭,并不应设于更衣室后部。我一直困惑它说的后部到底是相对于哪里是后部,到底想把淋浴和卫生间放哪。原来更衣室的后部是医生入口侧的前部。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 17:03 | 显示全部楼层
设计的挺好的,你是专业做净化设计的  我提几点意见 1、正负压手术室要有独立的区域,符合GB-50333;
2、手术室的级别排序不能保证百级手术室的压差梯度;3、建议使用两间手术室之间设置设备间,这要从使用功能上面更加方便符合流程;。。。。整体的设计洁污分明,符合流程(最短)还需优化;降低交叉污染(百级那块需要调整或者设置缓冲,建立压差梯度)。。。。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-2 17:38 | 显示全部楼层
苦苦 发表于 2015-4-2 17:03
设计的挺好的,你是专业做净化设计的  我提几点意见 1、正负压手术室要有独立的区域,符合GB-50333;
2、 ...

非常非常感谢你的意见。学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-2 21:28 | 显示全部楼层
wodezuiai2450 发表于 2015-4-2 17:38
非常非常感谢你的意见。学习了。

你的qq多少 我这边有一个icu给我布置一下  我的qq982478587 方便加一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 09:52 | 显示全部楼层
wodezuiai2450 发表于 2015-4-2 15:16
前面图纸办公区没显示,现在补全。隔离病人现在打算从消防电梯上来。确实没考虑到大液体间。

不好意思,没看懂医师从医师通道进来后从哪里进入手术间?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 10:47 | 显示全部楼层
百级手术间是否应该设置前室和后室。将来用C臂透视机器放置在哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 10:49 | 显示全部楼层
人流室图在哪里?我也有很多困惑,想参考一下。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-3 11:00 | 显示全部楼层
杜鹃鸟 发表于 2015-4-3 09:52
不好意思,没看懂医师从医师通道进来后从哪里进入手术间?

单线是标注线。不是墙体
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-3 11:01 | 显示全部楼层
淡年华 发表于 2015-4-3 10:47
百级手术间是否应该设置前室和后室。将来用C臂透视机器放置在哪里?

这个没提出要C臂。前室后室的问题确实规范没明确说,参考相关文献,个人认为完全不用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-3 11:03 | 显示全部楼层
淡年华 发表于 2015-4-3 10:49
人流室图在哪里?我也有很多困惑,想参考一下。

在人流室那个板块里面呢。设计的有人说还可以有人说不好。我也有点蒙了
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 11:24 | 显示全部楼层
wodezuiai2450 发表于 2015-4-3 11:01
这个没提出要C臂。前室后室的问题确实规范没明确说,参考相关文献,个人认为完全不用。

百级手术间一般用于心脏手术和髋关节置换手术,因为我们在设计时也请教了很多专家,规范上确实很有明确说,但是肯定是用到设备的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-3 14:49 | 显示全部楼层
Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室应处于干扰最小的区域,应设计缓冲室。
回复

使用道具 举报