今天我们院长说要改建供应室,请了一专家设计,专家问我们要千级还是百级?请教各位老师手术室有千级百级,供应室也有级别;我们是二级医院要千级还是百级?谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:02 | 显示全部楼层
见识了,供应室也有级别,无听说过。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:10 | 显示全部楼层
千级还是百级是层流,二级医院的供应室根本不需要层流!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:21 | 显示全部楼层
供应室属三类环境,不需要层流
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:22 | 显示全部楼层
      供应室也有级别的。供应室打造百级、千级、万级、十万级、三十万级、无级别洁净间净化原理气流→初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→高效净化风口→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程,即可达到净化目的。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +3 收起 理由
细雨润竹 + 1 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:24 | 显示全部楼层
最好别做层流,后期维护成本太高,建议找专业公司做好空气流向,从清洁区到污染区。

点评

赞同  发表于 2015-3-27 23:05
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 11:25 | 显示全部楼层
        有级别的洁净供应室,是在一定空间范围内,将空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除,并将室内温度、洁净度、压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内的工程学科。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 12:00 | 显示全部楼层
千级、百级其实是洁净场(I 类环境)所空气洁净程度的分级,除洁净手术室外,ICU、供应室可根据需要建成不同级别的洁净场所。我院ICU和供应室是层流,除供应室去污去是300000级,其他区域均是100000级。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 12:30 | 显示全部楼层
《医院消毒卫生标准》中华人民共和国国家标准GB 15982—2012
Ⅲ类环境为母婴同室;消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心(室);其他普通住院病区等。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 15:46 | 显示全部楼层
不建议做层流,后期维护非常麻烦、而且成本太高,按《医院消毒卫生标准》消毒供应中心的要求,配置动态空气消毒机就可以啦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-27 16:56 | 显示全部楼层
学习了,我可以把各位老师的建议告诉院长,谢谢了!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-28 08:58 | 显示全部楼层
新风系统:初效净化→空调→中效净化→风机送风→管道→吹入房间→带走尘埃细菌等颗粒→回风百叶窗→初效净化重复以上过程
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-28 09:10 | 显示全部楼层
按照2012版《医疗机构消毒技术规范》,消毒供应中心属Ⅲ类环境,建议不要做层流,运行、维护成本大!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-28 09:39 | 显示全部楼层
我院供应室刚刚改造完成,因为做了层流还有请省级专家进行层流质量的验收,很麻烦,如果不是层流就不需要这道程序了,只要施工方和上级卫生行政部门的验收就好了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-28 10:04 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-28 10:16 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们。