[求助] 介入B超室

[复制链接]
发表于 2015-3-25 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教介入B超室各位老师的医院有吗?其建筑布局是否有规范遵循?属于II类环境管理还是III类?知道的老师请教教我,不胜感激!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 15:10 | 显示全部楼层
4.2.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 15:29 | 显示全部楼层
现在很多医院B超、影像科室都有介入侵袭性操作,但好像都达不到II类环境的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 07:00 | 显示全部楼层
我们医院没有介入B超室,目前也没有看到过针对介入B超室所要求的环境类别,介入导管室要求是二类环境,如果设置在一个区域,可以参照。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-31 15:55 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导,非常感谢!