医疗废物暂存房可以建造在地下室吗?

[复制链接]
发表于 2015-3-16 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
问老师  医疗废物暂存房可以建造在地下室吗?为什么?谢谢。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 16:40 | 显示全部楼层
医疗废物暂存房不主张建造在地下室,除了通风不畅外,其他还有种种不便。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 16:41 | 显示全部楼层
《医疗卫生机构医疗废物管理办法》
第二十一条
  医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
  (一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
  (二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
地下相对封闭、空间狭小、通风不好,也不便于医废转运,个人认为不可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 16:45 | 显示全部楼层
不可以建在地下室,因为《医疗废物管理条例》第三章第二十一条中有规定,应符合七项要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 17:12 | 显示全部楼层
按照医疗废物管理条例中第十七条。没说不可建在地下室。我的理解是:只要能达到十七条的条件就行,不知对否?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 17:18 | 显示全部楼层
我们是建在地下的,如有可能尽量不建在地下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-16 21:28 | 显示全部楼层
建在地下一是不利于通风,二也不便于清运,最好还是不要建在地下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-18 09:22 | 显示全部楼层
医疗废物暂存点应远离医疗区,人口活动密集区,而地下室达不到这方面要求,况且不通风,转运也不方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-18 09:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 老朽 于 2015-3-18 09:50 编辑

《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三章第二十一条中有规定
第二十一条 医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求:
(一)远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所,方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入;
(二)有严密的封闭措施,设专(兼)职人员管理,防止非工作人员接触医疗废物;
(三)有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施;
(四)防止渗漏和雨水冲刷;
(五)易于清洁和消毒;
(六)避免阳光直射;
(七)设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识